家里1.5
平方
多
芯铜
线能带动1.5匹空调吗?
答:
家里
平方
多
芯铜
线
电线
带动不了1.5匹空调。1.5P空调的
电流
是15A左右,需要使用2.5平方的线缆。在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线
的安全
载流量不同,所带的负载功率亦不同。在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:4mm²
铜芯
绝缘电线...
03
平方铜
线多大
电流
答:
铜芯线
截面积为0.3
平方
毫米,其安全载流量为2.4安培。这一载流量是通过铜导线
的安全电流
密度计算得出,该密度标准为8安培每平方毫米。因此,安全载流量=0.3平方毫米 × 8安培/平方毫米 = 2.4安培。导线的载流量主要取决于导线的截面积和材质。铜导线的安全电流密度为8安培每平方毫米,从而得出其...
1800瓦需要多少
平方的电线
答:
如果是市电220伏,1800/220=8.2A,不超过10米,
1平方
毫米即可,超过10米1.5平方毫米。如果铜线
电流
小于28A,按每平方毫米10A来取肯定
安全
。如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。如果是高温(25℃)以上要打九折,暗敷再打八折。10平方毫米以下的导线,在长期连续负荷下使用允许电流时将引起较...
240
平方
电缆直径多少?
答:
2、三芯 非铠装:55.9mm 铠装:61.8mm 3、三芯+
1芯
(240x3+120)非铠装:60.1mm 铠装:66.1mm 这个规格的电缆通常设备安装就是按电缆截面积*2的估算,240电缆尽量控制在500A
电流
以下,两根就是1000以下。240
平方
mm的电缆经查电缆电流对照表,电流为490A。三相电的功率因数以0.85计算,则该
电线
...
2.5
平方铜芯线
能带多少千瓦
答:
2、载流量估算口诀:二点五下乘以九,往上减
一
顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:本口诀针对的各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(
安全电流
)不是直接导出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示。3、铜线
平方
与功率...
1.5
平方
米国标铜线可以用多大的电器
答:
1
.5
平方
米国标铜线明线敷设
安全
截流量约17A。单相的的功率计算:
电流
×电压=功率17A×220V=3740w。最大可以承受3740W功率。按BV
线的
重量: 1.5平方2KG ;2.5平方3.2KG; 4平方4.8KG; 6平方6.7KG ;10平方11.7KG。
4
平方的
火线配2.5平方的零线可以不
答:
4平方的火线不能配2.5平方的零线,4
平方的铜线
是偏小的,很难满足使用要求;火线和零线的线径必须一致,4平方火线配2.5平方零线和2.5平方火线配
1
.5平方零线都是错误的,家装中坚决不允许。为了使交流电有很方便的动力转换功能,通常电力传输是以三相四
线的
方式,三相电的三根头称为相线,三相电的...
我想问
一
下,
电流
200A、和100A,分别需要用多少
平方的
电缆,铜线的
答:
若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是
铜芯
绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大
一个线
号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算100A
电流
,用多少
平方铜
线 ...
一平方
毫米的单股铜线和多股铜线各能通过多大
的电流
。分别如何计算(暗...
答:
1平方的
多股铜线,为8A;单股的话,为12A。因为流过
的电流
不大,温升部是很明显,所以不区分明敷和暗敷。再往大的截面积的电流,参考:http://hi.baidu.com/%D0%D0%BF%D5%CC%EC/blog/item/fc03fc544c3a60cdb745ae06.html
150
平方
铝
芯
电缆能载多少千瓦
答:
铝电缆
的安全
载流量口诀为:二点五下乘以九,往上减
一
顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。口诀第一句意思是:2.5
平方
及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。