22问答网
所有问题
当前搜索:
200KVA变压器要多大电缆
500
KVA变压器
二次侧出线距离用电设备600M,使用185铜芯
电缆
双拼能满足要...
答:
看你干什么
用
,如果是临时用电的话可以压降小于8%,如果是电动机启动不宜大于5%。我刚解决了一个类似于你这种的问题,分层次跟你说吧 1、
变压器
距用电设备距离太大不宜用低压配电,造价太高啦,你这两条
电缆
起码70W没了。而且线路损失也很大 2、我这里是
200KVA
的设备总容量,我选择的是185电缆距离...
变压器用多大电缆
答:
高压端3×35平方的高压铜
电缆
就可以了,315
KVA的变压器
低压端额定电流为455A,150平方的铜电缆(安全载流量430~470A),铝电缆240平方(安全载流量510A)。变压器:变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换...
...
200
KW该怎么配电柜,
需要
配
变压器
吗?
要多大的电线
,要陪多大的空开,先...
答:
那么就不
需要
配置
变压器
。反之必须配置变压器。关于配电柜:400A的空开刚好够用,没有余量也可以选择,如果需要保险系数的话尽量选用大一级的空开500A的空开不常见,630A的常见。我个人意见选630A。导线:铜芯选用120mm²,铝芯要选用
200
mm²以上的。
我公司要安装一台630
KVA变压器
,低压端
需要
配
多少平方电缆
?
答:
500平方毫米的
电缆
即可
1000
KVA变压器
低压侧配
电缆
的问题咨询
答:
为可靠起见,建议选择1x300的软
电缆
,每相3根并联使用,ABC三相
需要
9根。但是,中性点N那根电缆,只要1根就可以了,因为该电缆平时流过的电流很小,而一旦过流后,会有保护动作。
400v的
变压器用多大
的
电缆
答:
。选用过程:1、求变压器低压侧的额定电流 Ie 400
kvA变压器
低压侧的额定电压是400V。Ie=400KVA/(√3x400V)≈577A 2、依据 Ie 查表确定
电缆
截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x150+1x70平方铜芯电缆的安全载流量是298A,若两根并联使用,载流量可达 298Ax2=596A >Ie 所以可以选用。
800
KVA的变压器
高压侧要
用多大
的
电缆
?
答:
800
KVA的变压器
高压侧要
用多大
的
电缆
?800KVA的变压器高压侧额定电流约46A,用多大的电缆要视你用什么材质的电缆、敷设方式、电缆长度等情况而定。
多大的
变压器用多大
的高压
电缆
是怎么算的
答:
一台1250的变压器10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力
电缆
。4台1250
kva变压器
共额定电流为72.17*4=288.68A288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低压...
500
KVA变压器
二次侧出现采用
多粗的电缆
合适
答:
如果是10KV/0.4KV/500
KVA
电力
变压器
,二次侧出线电流约800A,至少
需要
630平方毫米以上的铜芯
电缆
。
4000
KVA变压器
高压端
要多大电缆
?有多大电流?
答:
进线为35KV:I=4000/(1.732*35)*0.8=52.7A建议选交联聚乙烯绝缘
电缆电缆
YJV或YJV22架空线不得低于35mm2选35mm2或50mm2。先计算
变压器
的高压侧电流,计算方法是:变压器容量/(电压等级*根号3,就是以1.732)。例如有一台1000
KVA的
电力变压器,是10KV变0.4KV的。那高压电流就是1000除以17.32等于...