22问答网
所有问题
当前搜索:
200kw水泵启动电流
请问
200KW
和90
KW水泵
用三相电机电气元件配置
答:
200KW和90KW电机其三相额定电流约为400A和180A左右
;虽然是星三角启动,但仍要考虑启动电流的影响:选择断路器,要选择额定电流值的1.5-2.5倍之间,200KW建议选择额定电流630A的空气断路器,90KW建议选用额定电流315A的空气断路器。至于星三角启动,三个接触器分别选用为电机额定电流的1.2倍、1.2倍...
200kw
双吸
泵
工作
电流
250是什么情况
答:
200kw双吸泵工作电流250是不正常情况
。双吸泵正常运行过程中电流值只要不大于该水泵的额定电流值都属于正常电流,而200kw双吸泵工作电流250是大于该水泵的额定电流值了,是不正常的情况,可以及时更换新的泵轴。双吸泵作为离心泵的一种重要形式,因其具有扬程高、流量大等特点,在工程中得到广泛应用。
200千瓦水泵
1140伏电压
启动电流
520安不降怎么回事?
答:
查看转速是否上升,如果没有上升,电流自然不会下降。
说明启动电流不足或是负载过重
。
200千瓦水泵
采用软启动
启动电流
有多少
答:
如果泵是空载启动的话,电流就小多了,当时要是带载的话一般都要3倍以上才能启动
,我们现场启动限制电流为3.5倍,实际电流也要达到这个数。太小电机无法在启动时间内启动并报故障。
200千瓦水泵
用软
启动
或变频用多大总空开
答:
“用软启动或变频”就可以不考虑启动冲击电流了,只考虑工作电流,200KW三相负载,工作电流是300A
,可以选用400A空开,整定到0.8即可,这样额定电流是320A。
单相电压为273V,单相
电流
为540A,
水泵
采用星三角接线
200kw
,额定...
答:
单相电压为273V,单相
电流
为540A,
水泵
,何以采用星三角接线呢?采用星三角接线
200kw
的电机,应该是三相380V呀!如果真是三相380V 200kw的电机,其额定电流是400A。
水泵
的
启动电流
是工作电流的多少倍?
答:
5到10倍。
水泵
的
启动电流
,是正常工作电流的5到10倍,功率越大,倍数越高。水泵是输送液体或使液体增压的机械。它将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体包括水、油、酸碱液、乳化液、悬乳液和液态金属等。
水厂
200kw水泵
采用什么
起动
方式
答:
一般会选软
启动
,不过中国在研制直起电动机,不用自藕,不用星三角,软启,直接启动,电机能承受高于额定3~4倍的
电流
,不会因为像软启它们电路电器故障而不能启动,哈哈望采纳
220
KW的
水
水泵
,380V额定电压,直接
启动
方式,请问选择多大的额定
电流
的空...
答:
220
KW的
水
水泵
,380V额定电压,直接
启动
方式,选择
电流
为630A整定值500A的断路器。380V/220KW的水水泵直接启动。变压器最小为800KVA才行。
三相220
kw潜水泵起动电流
瞬间是多少
答:
220
kw潜水泵起动
难道不用变频器等?4~7倍额定
电流
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
280kw水泵启动电流
一带负载电压就降低怎么解决
200kw电机软启动电流多大
水泵高压电机直接启动电流
400kw电机启动电流
15kv水泵启动多少电流
200瓦水泵启动电流是多少
八千瓦水泵起动电流多大
2500瓦水泵启动一次电流多大