钢筋焊接搭接长度
规范是多少啊?
答:
双面焊
不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。钢筋绑扎
搭接长度
不应小于35 d。同一垂直断面上焊接或绑扎钢筋的数量不宜超过断面钢筋总数的25%,相邻
钢筋焊接
或绑扎接头应分别错开500mm或1 000mm。纵向连续钢筋宜每隔30m设置一处绑扎接头。路面、桥面钢筋及钢筋骨架安装位置允许偏差应符合表7.5....
钢筋
绑扎
搭接长度
是多少?
答:
搭接焊
和帮条焊时
钢筋
的
搭接长度
:
双面焊
不小于5d(钢筋直径);单面焊不小于10d,钢筋绑扎搭接长度不应小于35d。同一垂直断面上不得有2个焊接或绑扎接头,相邻钢筋的焊接或绑扎接头应分别错开500mm和900mm以上。钢筋(Rebar):是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的...
钢筋
接头采用
搭接焊
时,接头
双面焊
缝的
长度
应不小于( )d。A.5B.6C.8...
答:
【答案】:A 钢筋电弧焊分帮条焊、
搭接焊
、坡口焊和熔槽四种接头形式。搭接焊时应确保两钢筋轴线相重合之处焊缝
长度
,
双面焊
不应小于5d,单面焊不应小于10d,焊缝厚度s≥0.3d,焊缝
宽度
6≥0.7d,焊接过程中及时清渣,焊缝表面光滑平整,加强焊缝应平缓过渡,弧坑应填满。参见《
钢筋焊接
及验收规程》...
钢筋搭接双面焊接长度
规范
答:
其次,
双面焊接的长度
也有规定。国家标准规定,
焊接长度
应不少于40mm,且不得出现焊缝中断、气孔、夹杂物等缺陷。焊接应采用电弧焊或气焊,严格控制焊接电流、电压和焊接时间,以保证焊接质量。在实际操作中,还需注意以下几点:1.
钢筋搭接
端面应清理干净,去除锈蚀和油污等物质,以利于焊接。2. 焊接时应...
钢筋搭接长度
和
焊接
方式的一些常识
答:
1、
钢筋搭接长度
:在绑扎骨架中非
焊接的搭接
接头长度范围内,当
搭接钢筋
为受拉时,其箍筋的间距不应大于5d,且不应大于100mm。当搭接钢筋为受d压时,其箍筋间距不应大于10d,且不应大于200mm.(d为受力钢筋中的最小直径)。2、焊接:热轧钢筋的对接焊接,可采用闪光对焊、电弧焊、电渣压力焊或气压...
钢筋双面焊
的
搭接长度
是多少?
答:
钢筋双面焊
的
搭接长度
是5d,d表示钢筋直径。双面焊就是在第一个面焊完后,再在工件背面施焊,双面焊的优点是成型好,焊缝质量高,一般可用于比较厚的容器。
柱子
20钢筋
的
搭接长度
是多少?
答:
搭接长度
,要根据钢筋强度、混凝土强度、抗震等级、搭接百分率等等,查16G101-1图集的61页。还有,注意:1、柱子
钢筋搭接
要注意搭接部位。见图集的63页。2、图纸说明,有的图纸的结构说明上有说明,柱子要
焊接
连接。请采纳谢谢
钢筋搭接长度
怎么规范
答:
科研人员考虑到这点,经过研究和实践,在规范应用时,引入了一个大于一的修正系数乘以锚固长度予以补偿,作为绑扎搭接的长度。所以绑扎搭接长=锚固长度×修正系数。另外
钢筋焊接搭接长度
,
双面焊
不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。钢筋绑扎搭接长度不应小于35 d。同一垂直断面上焊接或绑扎钢筋的...
钢筋
接头
搭接长度
如何计算?
答:
各种钢筋
搭接长度
及规范规定如下:实例可供参考你要的情况可参照(国标03G101-1)查找一级钢筋手工绑扎:L1=4970mm,L2=5895 mm;二级钢筋闪光对
焊焊接
:L1=4700mm,L2=5625 mm;二级
钢筋双面搭接焊接
:L1=4720mm,L2=5645 mm。绑扎连接的规定参考。纵向的受拉钢筋最小搭接长度钢筋类型混凝土强度等级...
钢筋搭接焊
的
长度
请问:
钢筋焊接的
单面搭接,
双面搭接
答:
根据钢筋的焊接规范 JGJ 18-2012《
钢筋焊接
及验收规程》第4.5.5条规定:
搭接焊
时,宜采用
双面焊
,当不能进行双面焊时,可采用单面焊。单面焊时钢筋的
搭接长度
不小于10倍钢筋直径,双面焊时钢筋的搭接长度不小于5倍钢筋直径。