22问答网
所有问题
当前搜索:
22千瓦电机配接触器
22千瓦电机
用多大
接触器
答:
22kw电机
用80或100A的
接触器
。首先根据电动机功率计算出电流值,对三相380V异步电动机,可按每千瓦2A电流估算,就是千瓦数乘2等于电流值,这台
22kW电动机
的额定电流约为44A。然后根据电机电流来确定断路器与接触器的电流值。如果采用小型(微型)断路器,应该用其中的D型,电流值在电动机额定电流的1.5...
22千瓦的电动机
用多大的交流
接触器
?
答:
1、算出额定电流:I=P/1.732UcosΦ=
22
/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A。2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流
接触器
按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。5、电缆选择:如果是近距离(几十米以内),...
22kw电动机
应该选多大的交流
接触器
,热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
交流
接触器
的选型同样需要考虑额定电流,通常选用额定电流的2倍左右。鉴于此,80A或100A的接触器比较适合控制
22千瓦电动机
。电缆的选择取决于负载的距离。近距离(几十米)时,铜电缆建议选择6平方毫米,铝电缆选10平方毫米;远距离(百米以上)则铜电缆需16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果在两者之间,...
22kw电机
用多大
接触器
答:
22kw
电机
用80或100A的
接触器
。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选50A的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22kw电动机
应该选多大的交流
接触器
,热继电器,塑壳断路器,和进出现电...
答:
在选择
22千瓦电动机
的交流
接触器
、热继电器、塑壳断路器和进出现电缆时,需要根据计算方法和设备性能进行合理配置。首先,确定电动机的额定电流,I=P/1.732UcosΦ,对于22千瓦的电机,计算得出额定电流为42A。热继电器的选择应稍大于额定电流,大约1.2倍,因此推荐选用50A的热继电器。塑壳断路器则需要考虑...
...
22KW
的
电机
要求直接启动启动电流多大需要选择多大的空开和
接触器
答:
当需要为一个
22千瓦
的
电机
选择直接启动时,启动电流是一个关键因素。根据计算公式,电机启动时的电流大约为45安培,这个数值是基于三相城市电能,标准负载功率因数为0.75得出的。在选择空开(断路器)时,我们通常参考工业标准模型,如20A、32A、50A、63A等,考虑到电机启动电流,50A的空开是一个稳妥的选择...
22千瓦电机
用多大的交流
接触器
答:
66A左右的
接触器
。
22kW电机
的额定电流44A,一般接触器按照电机额定电流的1.5倍选择,也就是66A左右的交流接触器就可以。
22千瓦电机
用多大
接触器
答:
22KW电机
选用一个整定电流在24-32A之间的热继电器即可。
22kw电机
星三角启动
接触器
可以选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步...
22千瓦
的
电机
要配多大的交流
接触器
,多大的时间继电器,多大的热继电器...
答:
三相380V,
22千瓦
的
电机
,额定电流:42A 选用交流
接触器
:60A 热继电器选用:55A以内调节范围 时间继电器需选用:星角启动(2-5)秒 选用10秒以内量程 选用铜导线面积不小于:16平方毫米 一般根据变频器的功率确定主回路的主接触器。热继电器和电机功率有关,一般继电器接触器的选择无非就是电流。
22KW
马达,应配多大的交流
接触器
答:
22KW电机
大约45A工作电流,国产交流
接触器
然后再打30%的余量,这样你选65A的接触器即可,如果还想更可靠,选95A的即可
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
星三角降压启动热继电器选择
22kw星三角启动用多大接触器
22kw电机配多大的热继电器
22千瓦电机接触器多大的合适
22千瓦电机用什么启动方式
22KW电机用多大热继电器
星三角启动热继调多大
22千瓦电机用多大交流接触器
风机22千瓦用多大接触器