单相电机启动电流
持续多长时间
答:
单相电机启动电流只要外壳温度不超过70度就可以连续工作
。一般电机,只要不过负荷,都允许连续工作。2200W的单相电机,
工作电流应该在15A以下
,最好接只电流表,只要电流不超过15A就算是没过负荷。
家里电表220伏电压 拉一根25方铝线拉1000米用
2200瓦电机
用什么...
答:
2200瓦单相电机工作电流考虑到功率因数和电机效率应该在16安培左右,加上电机启动时瞬间电流增加四五倍
。25平方铝线1000米没有问题。空开可以考虑用至少25安培的D型开关。建议用32安。
额定功率
2200w的单相电机
用多大的空关_百度问一问
答:
1、
单相电动机
的【额定
电流
】为(以功率因数 Cos φ 为 0.85、 效率 η 0.85 计算):Ⅰ= P ÷(U × Cos φ × η)=
2200
÷(220V × 0.85 × 0.85)= 13.8A。2、
单相电机
的【空气开关】,应该选择动力型空气开关,比如 DZ — D 16 的空 气开关即可(选型大了,就降低保护...
一台2.2Kw的
单相电机
额定
电流
是多少喃?
答:
10A
。单相电机适合欧姆定律计算电流值,即:2200W除以220伏=10安。但在实际应用中电流可能会有一定的差别,原因在于电机的制作工艺,以及电压负载等方面的变化因素。
220v2.2kw
电机起动电流
多大?
答:
一般单相电机起动电流约为额定电流的3倍左右,220v2.2kw电机起动电流(瞬间最大电流)
大约在30安培上下
。答案仅供参考,谢谢!
机床用电一月
2200
度用几平方的电缆线
答:
是否写错了,不应该这样少。如果是数控机床电功率为
2200W
,使用
单相
电源供电,工作电流是10A,因为数控机床是靠
电机
工作的,而电机的
启动电流
是工作电流的4倍以上,线路电流大于40A,查国家电工规范“500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表”,40A电流,可以选择6平方毫米的铜线。向左转|向右转 ...
2.2千瓦的
单相
水泵多大
电流
?
答:
不考虑功率因数时:I=P/U=
2200W
/220V=10A 以功率因数=0.8计算,实际
电流
:I'=10/0.8=12.5A
2.2千瓦
电机
应配多大的空气开关
答:
如果是用380V50HZ的交流电,2.2千瓦
电机
应配4A的空气开关。计算方法如下:1、
单相
220V:2.2千瓦=
2200瓦
P=UI I=2200÷220=10A 2、三相380V P=1.732UI×0.85 I=2200÷(1.732×380×0.85)=3.933(A)根据功率和电压,计算
电流
,再选择空气开关。空气开关是保护电路,如果电流超过容许最...
电容
启动
式
电机
电容大小的比例
答:
算出
单相电机
工作电容后,起动电容按工作电容的1-4倍(启动电容越大则
启动电流
越大(对外面电网干扰也越大)、启动扭矩增大,启动越快;反之,如果启动电容越小则启动电流越小(对外面电网干扰也越小)、启动扭矩越小,启动越慢。)耐压必须大于交流输入电压最大峰值(220Vrms*1.414≈311),可取400V...
2200W电机
100米线用多大平方的。如果用绕线盘饶起来会发热烧掉吗_百度...
答:
2.2KW的
电动机
,如果是
单相
220V供电的,额定
电流
9A左右,100米的电缆如果使用铜线,只要2.5平方就可以了,电压降低7V左右,在正常范围内 电缆绕线盘圈会产生涡流,电缆会发热,会消耗电能,电流不是特别大不会烧掉