根据查询220kv变压器简介得知,220kV变压器属于高压油浸式变压器,
220kv变压器油枕
有70.5吨。采用心式结构,按相数可分为单相变压器,三相变压器,按调压方式可分为有载调压,无励磁调压,按绕组耦合方式可分为电力变压器。同时囊括分裂变压器,组合式变压器等特殊类型的220kV变压器。产品按IEC国际标准、IEE...
220kv变压器
在额定电压下冲击试验变压器外壳放电严重有哪些原因_百度知 ...
答:
(1)
变压器油枕
及充油套管的油色清亮透明,油枕的油面高度应在油标上下指示线中。(2)变压器气体继电器应无漏油,内部无气体,各部接线良好。(3)套管清洁完整,无放电痕迹,封闭母线完整,温度计完好。(4)变压器顶部无遗留物件,分接头位置正确,与规定记录相符,有载调压操作灵活,操作箱分头位置...
变压器
如何注油
答:
110KV及以下
变压器
一般带油运输(油箱内油位距离油箱盖上部约10公分),现场直接从变压器底部放油阀注油即可,少量补油也可以选择从
油枕
部位进行;
220KV
及以上变压器因为容量较大注油后重量很大,带油运输不容易实现,一般采用充氮运输。到现场后一般先进行外部付附件安装,然后在空气湿度满足规范要求的情况...
220KV变压器
投运前应做哪些实验项目
答:
1。新的
220KV变压器
出厂前已经通过各项严格的试验,从制造厂到用户的运输也有严格的章程,只有按章办事,没出问题,变压器在安装就位以后一般不需要再做试验。因为大型变压器通常采用将
变压器油
放空运输,所以就位以后一般只做内部及外观检查,注油后按规定静置一定时间,放出油箱空气,投入各项保护,就可以送...
22
kV
站用
变压器油
介损对运行的影响
答:
一般情况
220kV变压器
为充氮或充油运输两种方式,而110kV变压器普遍为充油运输。变压器及补充油运抵现场后,应尽快着手对油样进行检测,按规程简化检查如下项目:油外观、闪点、耐压、水溶性酸(pH值)、酸值、微水、色谱、界面张力、介质损耗角(90℃),其中对于新安装的
变压器油
的数据易引起不合格的常有:(1)油微水超标,...
220kv电力变压器
结构
答:
变压器箱、壳,
变压器油枕
,瓦斯继电器,硅胶呼吸器,冷却装置,变压器铁芯结构,变压器绕组,有载调压分接开关,基本结构就这些了
请写出
220kV
及以上电压等级常用的强迫油循环导向风冷
变压器
日常巡视项目...
答:
2.
变压器
各部位无渗油、漏油。应重点检查变压器的油泵、压力释放阀、套管接线柱、各阀门、隔膜式
储油柜
等。(1)油泵负压区的渗油,容易造成变压器进水受潮和轻瓦斯有气而发信。(2)压力释放阀的渗油、漏油(应检查有否动作过)。(3)套管接线柱处的渗油,检查外部引线的伸缩条及其热胀冷缩性能...
变压器
套管中的油和本体中的油是连通的吗?
220kv
的变压器 套管中有没...
答:
正常运行中,
变压器
本体的绝缘油和套管中的油是隔离的,互不连通。否则,套管中的油位必然随
油枕
的油位上下波动,这是不允许的。
变压器
运行规程
答:
额定值的5%,则变压器二次侧可带额定电流。 3.3 主变压器分接头运行位置按中调要求确定,近区变压器、厂用变压器、坝顶变压器、 励磁变压器的运行挡位按生产部通知单确定。 3.4 分接开关的切换必须在变压器停电状态下进行。 3.5
220KV主变压器
冷却器运行规定。 3.5.1 主变压器不允许在无冷却器条件下运行,冷却器工作...
隔离
变压器
容量和配置原则
答:
2、主变:YNd11,35kV/
220kV
,19档有载调压开关,容量100MVA(视风机装机容量),高压侧星型,中性点接地运行,两个
油枕
、两个呼吸器、两个油面温度表,两套轻、重瓦斯保护(均为主体和有在开关),投主变差动保护、零序过流保护、两套轻、重瓦斯、过流等保护,投入过载、两套过温、失压欠压、油...