22问答网
所有问题
当前搜索:
220v电线绝缘电阻多少合格
220V电线绝缘电阻多少合格
?
答:
220V家庭用电线的绝缘阻值应大于0.25MΩ
。如果是一些配电设备的话,那么它的绝缘电阻就比较高一些,至少不得低于0.5MΩ,如果这些设备处于运行当中的话,那么它的绝缘电阻值还要更高。总之,这个绝缘电阻是非常重要的,如果这个电阻值达不到要求的话,就很容易造成电器的漏电和短路。绝缘电阻表使用注意...
220V
家庭用
电线
的
绝缘
阻值是
多少
啊
答:
220V家庭用电线的绝缘阻值应大于0.25MΩ
,绝缘电阻越高说明电缆使用的材料越好,绝缘电阻低则容易漏电或烧坏电缆。绝缘电阻是电气设备和电气线路最基本的绝缘指标。对于低压电气装置的交接试验,常温下电动机、配电设备和配电线路的绝缘电阻不应低于0.5MΩ(对于运行中的设备和线路,绝缘电阻不应低于1MΩ/...
电线绝缘电阻多少
算正常
答:
对于220KV的电缆,
绝缘电阻的最低值应大于4500兆欧
。
电线
的
绝缘电阻
值是
多少
?
答:
5、6至10千伏电缆线路的绝缘电阻值不低于400至1000兆欧
。6、电力变压器投入运行前的绝缘电阻值
不应低于出厂时的百分之70
、运行中可适当降低。
220v电线
的
绝缘
值
多少
为
合格
?
答:
要求新建低压线路低压电缆相间对地绝缘达到5兆欧即为合格
,使用中实际达到1兆欧其实也没问题,可以送电,只是绝缘强度有所下降。
电缆绝缘电阻
测量是
多少
?
答:
电力电缆投入运行前应测量绝缘电阻,1KV 以下的使用1KV 摇表,其值不应小于10MΩ 。1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘电阻
值不小于200MΩ 。6~10KV
电缆的绝缘电阻
值不小于400MΩ 。20~35KV 电缆的绝缘电阻值不小于600MΩ 。220KV 电缆的绝缘电阻值不小于4500MΩ /Km。
零线和火线的
绝缘电阻多少
为正常?
答:
断开回路中的电器、仪表等设备,用500V摇表测量,一般都是十几兆欧以上。最新的行业规定是大于0.5兆欧姆即可(主要是在设备受潮的情况下
绝缘电阻
会比较低)。不过,根据本人经验,实际测量中如果电阻小于5兆欧,一定要仔细排查回路了,找到绝缘偏低的原因,确保供电系统稳定运行。简介照明电路里的两根
电线
...
家用电路中的
绝缘电阻
值是
多少
?
答:
家用电路中的
绝缘电阻
大于等于0.5兆欧是
合格
的,绝缘电阻也就是采用了不导电的物质,将带电的物体包括导线和设备等或者是不同电压的带电体之间包裹封闭隔绝起来,从此保证供电线路或者是电器设备的正常运行,防止漏电危害的发生。另外,家用电器和导线的绝缘电阻要求不小于0.5兆欧。绝缘电阻试验的测试注意...
220V
相线对零线国标
绝缘电阻
阻值是
多少
?
答:
220V
相线对零线国标
绝缘电阻
阻值,确认不接入电源的情况下(电源进线一定是断开的),下面无用电器,阻值是无穷大的。接入用电器,阻值就不一定了,譬如你接了一个电风扇,风扇开关是开启状态时,这时你所测得的阻值就会带有电风扇电动机线圈的阻值也就几百欧,也有可能是几千欧的阻值。根据GB50303-2002...
电缆
两线之间阻值
多少合格
答:
220v电缆对地绝缘电阻多少
单相电220v的绝缘电阻
220kv线路绝缘阻值表
220v电缆绝缘测试电压是多少
电线线路绝缘电阻标准
220v相与相之间的绝缘是多少
220v线路的绝缘电阻值是多少
220v绝缘阻值是多少
220v绝缘电阻值多少正常