22问答网
所有问题
当前搜索:
220v5000w用多大漏电开关
5000瓦用多大漏电开关
答:
如果
5000W
电器产品是使用在工厂等场合,其电压通常是380V,根据相关公式可计算得出,其电流量大约是13.16A,我们应选择16A及以上的
漏电开关
。如果5000W电器产品是使用在家庭电路中,那么电压通常为
220V
,根据公式可计算得出,其电流量大约为22.72A,大家应选择25A及以上的漏电开关。选用漏电开关的注意事项:...
5000瓦用多大
的漏保
答:
1、单相交流
220V使用
。I=
5000
/(220*0.8)=28.4A,5000为功率大小、220为电压大小、0.8为电路功率因数,要保有一定的余量,因此至少要32A
开关
。2、三相380V对称负载。I=5000/(√3*380*0.8)=9.5A,可以选16/20A开关。
5000瓦用多大
的漏保
答:
因此,对于5000瓦的用电设备,
建议选择额定电流在25A至32A之间的漏电保护器
。这样的选择既能满足设备的用电需求,又能确保在发生漏电时及时切断电源,保障人身和财产安全。请注意,具体选择还需根据实际情况,如用电环境、设备特性等因素进行综合考虑。
5000瓦
电器用10A
漏电保护器
可以吗?
答:
你自己算一算就知道了,
5000瓦
÷
220V
≈23A , 所以你用10A
漏电保护器
是不行的。家里还有其它的电器,这样你还需要留有充分的余地,建议使用45A的断路器和漏电保护器。
5000W要用多大
的线,多少A的空开,怎么算的。。。
答:
(假设电压
220V
)
5000W要用
4平方毫米的铜芯导线,22.727A的空开。计算方法如下:P=UI,I=P÷U=5000÷220=22.727(A)根据导线载流量,选择4平方毫米的铜芯导线 (虽然2.5平方毫米的铜芯导线也满足要求,但是富余量较小,所以选择4平方毫米的铜芯导线)2.5平方铜芯线载流量:16A—25A 4平方铜...
化学实验室接个功率
5000W
的加热棒,要用多少平方线连接?用单芯(硬或...
答:
如果是
220V
电压,约23A。可以用2.5平方的铜线。
开关
选25A相近即可
5000瓦
的电器,怎样选用合适的
漏电保护器
,以及如何选用多少平方的线
答:
使用场合较差
漏电保护器
选高灵敏快速型的,反之选带延时的。额定电流大于用电设备额定电流1.3倍,电压等级相同(正常条件选用参数漏电动作电流30mA以内,动作时间0.1S)如果是三相,最小2.5或最大4.0的就好;是单项负载,至少用6平的
5000w
的取暖器要
用多大
的
漏电保护器
答:
家庭用电器每样都会有标签标明电压和瓦数。瓦数*用电时间=度数 1000
W用
1小时=1度电 选择
漏电保护器
先需要算出你家的总用电瓦数,再除以约为220就是你要选择的漏电保护器安培数值了,(比如
5000W
除以220=约22.7安培。不过选择的时候要考虑一些大功率在瞬间启动会产生大电流,所以要稍微选择大几...
20台
5000w
机器要
用多大
的
漏电
空开
答:
20台
5000w
机器 5000w,380V电路,电流10A,20台的总电流:200A,选择空气
开关
200A。5000w,
220V
电路,电流22.7A,20台的总电流:454A,选择空气开关450A。
5000瓦
热水器用25安空气
开关
可以吗?
答:
你好:1,单相
5000W
的电热水器【额定电流】为(5000W ÷
220V
)22.7A 。2,【可以使用】25A 空气开关,建议选择【带
漏电保护器