农村用户电线与地面的距离
答:
但若
供电半径
过大,将导致电压损失增大和线损增加,所以一般规定10kV配电线路供电半径不得大于15km,低压主干线供电半径不得大于500m。 配电线路路径选择得是否合适,不仅直接影响到线路的建设费用,而且会影响到线路的运行和维护。由于农村配电线路是直接向农村用电负荷供电,所以配电线路的路径必然与各用电负荷及其分布情况...
距离变压器1500米用两相电能带动4.0电机吗?
答:
低压
供电半径为
500米,不论您使用单相还是三相电,1500米距离有点远,压降会很大,会导致供到您设备的末端电压可能低于额定单相
220v
,故不能可靠启动电机。如果忽略压降,则无所谓。
十平方的铜线能带1200瓦的吹风机
多少
个,同时使用时间30分钟?
答:
这要根据您导线的长度来算,正常60-80米左右,最大电流约50A,根据线路负载公式:功率P=电压U×电流I=
220V
*50A=11000W/1200W≈10个 如果线路距离短还可以多带,如果您能提供导线大概长度 我就能算的精确点,希望优活e家的回答能帮到您!
380v25平方线铜芯线转
为220V
家用电零线能承受60个千瓦吗?
答:
在
供电半径
不超过100米的情况下,横截面积25mm²铜质导线可以负载60千瓦的负荷完全可以。
380v
供电半径是多少
米
答:
380v电压误差范围在
多少
正常GB/T12325-2008《电能质量
供电
电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%;
220V
单相供电电压偏差为标称电压的+7%到-10%。380V的电压偏差允许范围是±7%。最大偏差电压=380V×0.07=26.6V...
4个22OⅤ5000瓦电器,用380V电源,用铝蕊线要
多少
平方
答:
这要看看
供电
距离有多远。另外,四个5kW的单相电器是不能平衡地布置于三相电源上的,除非你保证四个电器不同时使用。这样,用电负荷功率应该按照最大一相的负荷考虑,即10kW。总负荷为30kW计算。按照电流计算:(功率因数假设为0.8)I=10/[0.8*0.22]=56.8A。铝线至少要35平方毫米。考虑电压降时(...
...地沟照明我们用24V的低压配电,请问这个有
供电半径
的限制吗?满足压降...
答:
例如:同样是1KW的负载同样传输50米同样使用4平方毫米的铜芯电线24V压降为11.7V左右严重超过规范要求的5%而
220V
压降仅为1.3V远低于规范要求,这也是为什么远距离供电采用高压的原因 12V 24V 36V等安全电压主要考虑是压降 无统一的
供电半径
可以参考,市电的供电半径只是对供电经济性而言的,理论上只要...
380v电器如何用用
220V
电
答:
三根火线随便一根和一根零线不就是
220V
了 如果没有零线你只有用变压器了,功率根据负载决定
200个24V400瓦的电源需要
多少
平方的主线?
答:
交流
220V
输入,输出电压24V,的开关电源,满负荷工作时初级工作电流达到400/220/0.85=2.1安,那么200个开关电源同时满负荷工作,总电流达到200×2.1=420安,总功率达到200×400=80000=80千瓦,在
供电半径
不超过50米的情况下,选择铝制质导线横截面积不小于 50平方毫米。铜质导线横截面积不小于35平方...
电压低 空调带不动怎么办
答:
电压低空调带不动一般需要安装稳压器来解决。稳压器选择:一般根据家电
多少
和空调功率。以3P空调为例10000W的稳压器即可。市场售价在1000左右。安全事宜:稳压电源在通电启动时,请勿随意拆开稳压电源或拨拉稳压电源输入输出连线,以防触电或其它电气安全事故。稳压电源输入输出连线一定要布置合理,防止踩踏磨破,...