22问答网
所有问题
当前搜索:
22Kw电机用50A接触器可以吗
22kw电机用
80或100A的
接触器可以吗
?
答:
22kw电机用
80或100A的
接触器
。1、算出额定电流 I=P/1.732UcosΦ=22/1.732/0.38/0.8=22/0.53=42A 2、热继电器按额定电流的1.2倍左右选择,选
50A
的。3、塑壳断路器按额定电流的1.5倍至2倍范围选择,选60或80A的。4、交流接触器按额定电流的2倍左右选择,选80或100A的。
22KW电机用
星三角启动选用多大的交流
接触器
答:
22kw电机
星三角启动
接触器可以
选择的型号有:CJX2-4011、CJX2-5011、CJX2-6511、CJX2-3201、CJX2-3210或是其他32-65A规格的接触,比65A还大的接触器没有必要,也并不是越大越好的。假设是一个标准在AC380V情况下的4极50HZ,1500转的鼠笼型异步电动机,那么它的额定电流是在43.2A,如果电机电流是
50
...
22kw电机
选用多大的热继电器?
答:
22kw电机
星三角启动
接触器可以
的启动电流是多少安,用多大电缆线
可以
启动
答:
22KW的电机
额定电流约43安培,10平方电缆的安全电流约80A,去掉因敷设形式、温度等因素,80*0.72=57.6A,完全满足你的需要。6平方电缆安全电流约
50A
,再乘以系数,就不够了。时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈...
2.2千瓦
电机
需要
使用
多大
接触器
?
答:
2.2千瓦
电机
需要使用多大
接触器
?接触器是一种用于控制电气设备的电器元件,它可以通过控制电流来实现设备的开关、启动和停止等功能。对于2.2千瓦的电机来说,我们需要选择合适的接触器来控制它的运行。首先,我们需要了解2.2千瓦电机的额定电流。根据电机的功率和电压,可以通过公式 P = UI * cosφ ...
22kw
水泵
电机
直接启动空开和
接触器
的大小?具体计算方法
答:
严格说十一千瓦以上是不允许直接启动
您好:我有一台22千瓦
的电动机
,现在
接触器
都用到100A了,还是总坏接触器...
答:
正常运转时
22kw的电机
电流约为42A左右,100的
接触器
是可以正常负荷的,综合考虑一下,电机的启动频率是不是大,因为电机启动时的电流很大,大概是正常运转时的7-15倍,如果频繁启动,大电流瞬时的冲击很大,容易损坏线缆或者触点。
...脚踏开关是两条线,如何接?如果要用
接触器
的话,那用什么型号的,几开...
答:
可以选CJX2系列的
接触器
,CJX2系列电流等级是9A,12A,18A,25A,32A,40A,
50A
,65A,80A,95A,5.5KW的
电机
,选CJX2-1810的,可以配一个热继电器,JRS2-18A,接触器上的线圈有A1,A2两个接点,如果你接触器线圈选了220V的,那A1直接接零线,而火线进脚踏开关1,脚踏开关2出来接接触器线圈A2。
怎么计算
22kw
42、9A
电机
空气关380v电压,22kw,43A电机怎么计算用多大的空...
答:
如果采用小型(微型)断路器,应该用其中的D型,电流值在
电动机
额定电流的1.5倍之内即可。如果选用普通的塑壳断路器,电流值按大于或等于电动机额定电流的1.5倍选用。
接触器
的电流值按电动机额定电流的1—5倍甚至7—8倍选用都是可以的。我们知道异步电动机的起动电流是其额定电流的5—7倍,其实这仅...