22问答网
所有问题
当前搜索:
22千瓦水泵电流是多少
22千瓦的潜水泵
能直接起动吗
答:
国家电网虽然发达了,但是22KW
潜水泵
也不可以直接启动。潜水泵启动瞬间,
电流
飙升至额定电流的3-5倍,最高峰值会有不到200个电流,这么大的电流,对你附近的电网或者变压器的冲击太大了,会带来很严重的后果。可以配一个自耦降压柜子,估计2000块钱就可以了,买一个放心省事。现在电网发达地区,最高允许...
请问师傅由于
潜水泵
距离变压器500多米用的25平的铝芯电缆电压降太大想...
答:
电容可以加装一个12-16KVAR的容量,可以,减少电压损失25V 左右,但是,还是不能满足电机的额定电压值,500米距离,如果电动机的有功功率
电流为
33A,就是说安装了补偿电容后,视在功率的电流,因为,补偿了无功电流,电动机的端电压略有提高,电流略微下降至38A左右,那么,电压降还是很大,末端电压大约...
2.2kw
单相
水泵电流
22A咋回事?
答:
应该是
水泵
电机故障,线圈匝间绝缘降低或是过载运行
用
22千瓦
说我
水泵
抽一吨水用
多少
电 水泵扬程80米公式
答:
扬程 80米
22千瓦
的 深井 潜水
水泵
一般的 额定流量 约为63立方米/小时。浇44100立方米水需要使用700小时,总耗电量为22*700=15400度电。
22千瓦
六级电机运行
电流
60安,额定电流45安。请问这个电机还能用吗?有没...
答:
不能用。先把连接铜片拆下,再用摇表检测一下绕组对地,绕组之间的绝缘电阻,如阻值小于0.5兆欧,则要对电机进行烘干处理,直至阻值大于0.5兆欧,方可使用。
两台
22千瓦
水汞接在一个接触器可以吗
答:
两台
22千瓦水泵
接在一个接触器,就是44KW。两台电机同时启动,启动
电流
会非常的大。如果电网容量不够,会对电网造成冲击。如果不采用降压启动,建议用两个接触器单独控制比较好。
12英寸口径
22千瓦水泵
每小时抽水量怎么算?
答:
口径12英寸是DN300的,扬程12.5m时,流量400m³/h。“木头大宝剑”回答的有误,DN300口径的
水泵
且22kw,额定扬程没有20m这么高。
22千瓦
笼型角接
水泵
电机,直接起动。自动开关,导线,接触器,过载如何选 ...
答:
导线10平方的,接触器可以用大点的好,小功率的经常自动通断很容易烧触点,80-100A左右吧!过载保护就比你电机的额定
电流
大一点就好了(过载保护的最大安数的3/4刚好等于你的电机额定电流)。
22千瓦
出水口径100
潜水泵
每小时量
是多少
答:
80吨每小时
管径90毫米的抽
水泵22千瓦
电机每小时用
多少
电!
答:
22kw电
泵
工作时负载率大约85%,功率因数大约0.85,每小时耗电量:=
22
*85%*.85=15.9kwh 也就是一小时耗电16度。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜