22问答网
所有问题
当前搜索:
240电缆能带多少电流
单组
240
平方
电缆
400米长
能带多少电流
负载350KW
答:
240
平方铜芯线
可以带
480A
电流
,可以带280kw负载,如果是纯电阻负载,可以带到350kw负载
4x
240
铝
电缆
常期带
多大电流
安全
答:
240
平方铝芯
电缆
的安全载流量表如下:4x240平方电缆安全载流量是277A(空气中敷设);271A(土壤中敷设)。
低压一千米
240
铝
电缆能带多少
千瓦?
答:
在低压
电缆
输电中,功率的计算公式为:功率 =
电流
× 电压 × 3 × 功率因数 ÷ 1000 其中3表示三相电,功率因数是指有效功率与视在功率的比值,一般取0.8。将以上数据代入公式,可得:功率 = 200A × 380V × 3 × 0.8 ÷ 1000 = 182.4千瓦 因此,低压一千米
240
铝电缆可以输送182.4...
240电缆能带多少
千瓦?
答:
240电缆能带多少
千瓦是不确定的,要看具体的电路情况。一般来说,假如是在三相380V的系统当中,那么单芯240平方毫米的铜电缆可以带269千瓦,三芯240平方毫米的铜电缆可以带206千瓦。单芯240平方毫米铜电缆的可承载的最大流量为510a,而三芯240平方毫米的铜电缆可承载的最大流量为392a。电线的承载能力会...
240
mm
电缆
380电压能承载
多大电流
和功率
答:
功率计算公式:P=W/t =UI 380V单芯
240
mm²铜
电缆
(使用3根)
可带
269KW,三芯240mm²铜电缆(使用1根)可带206KW。
电流
计算公式:I总=I1+I2...+In 由I总=I1+I2...+In,得到U总/R总=U1/R1+U2/R2...+Un/Rn,因为并联电路各部分电压等于总电压,即U总=U1=U2...=Un...
240
平方铜心
电缆能带多少
千瓦?
答:
一平方铜线
能带动
4安
电流240
平方铜线
能带动
960安电流,大约能带动200千瓦电器。
240
铝
电缆能带多少
千瓦
答:
280千瓦。根据查询生活百科网显示,
240
平方铝芯
电缆
可以负载的功率为280千瓦,且能够承载的
电流
量在372安之间。铝合金电力电缆采用特殊辊压成型型线绞合生产工艺和退火处理等先进技术的新型材料电力电缆。
双
240
平方
电缆
100米能用
多少
千瓦
答:
朋友,是铜芯还是铝芯
电缆
,都忘告诉了?不管铜芯还是铝芯电缆100米距离不算远,不用考虑线损压降。1、如果是铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(VV型),
240
平方毫米电缆双拼允许持续载流量670A(在空气中敷设,环境温度30℃),大约能用385千瓦。2、如果是铜芯聚交联聚乙烯绝缘电缆(YJV、YJY型),240平方毫米...
240
平方截面低压铝芯线能承载
多少
千瓦负荷?
答:
240
平方截面低压铝芯线能承载181千瓦负荷。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率P=1.732*0.38*345*0.8=181千瓦,cosΦ为0.8。电压为380V, 240平方毫米的铝芯线,允许截流量为345A。根据
电流
345A,承载负荷为171千瓦为正常范围之内。
4*
240
+1*120YJV
电缆
不到300米距离
能带多少电流
答:
1、计算两根
电缆
的安全载流量 4*
240
+1*120mm²YJV电缆的安全载流量是488A;4*70+1*35mm²YJV电缆的安全载流量是244A。两根电缆并联安全载流量是732A。2、验算300米长电缆的压降是否达标 注:国标规定10KV系统的电压降不得大于7%,即380Vx7%=26.6V 查表知,240mm²导体的直流...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜