22问答网
所有问题
当前搜索:
240铝芯电缆载多少kw
三
芯240
mm2
电缆
能带
多少
千瓦
答:
先根据电缆生产厂给出的低压0.6/1KV电缆,查阅240mm²电缆的(空气中敷设)载流量。经查,知 单
芯240
mm²铜
电缆载
流量是510A;三芯240mm²铜电缆载流量是392A。2、根据载流量计算可输送的电功率 ①单芯240mm²铜电缆 根号3 x 380V x 510A x 0.8 = 269
KW
②三芯...
3*
240
+1*120
铝芯电缆
160米地埋能承载170
KW
吗?
答:
VLV3*
240
+1*120直埋长期连续负荷允许载流量查《电缆手册》为300A(350A是不对的,那是单
芯电缆
的载流量),功率因素按0·85的话,可以承受的负荷应该不大于:1·73*380*300*0·85=167637(167kv),这个刚好,没有什么余地了,而且还必须考虑启动电流、电缆本身的质量(要是再偷工减料就更麻烦...
240铝芯电缆
,带动两个电机共105
KW
,问考滤线损压降后最远能输送
多少
米...
答:
铝缆线
阻取0.028欧,功率因数coS取0.85,线压降应<5%即<19v 105
kW
工作电流:105/√3*0.38KV*coS=188A 压降=0.028*n米/
240
*188A=17.55Ⅴ n=800米,损耗功率P=Uoc^2/4R≈900W
240
的
电缆
额定电流为
多少
答:
240
平方mm的
电缆
经查电缆电流对照表,电流为490A。三相电的功率因数以0.85计算,则该电线能承受的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×490×0.85=274
kW
。给出常用的VV22-铜
芯
聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆规格和参考直径:单芯x240mm² --- 28.9mm 3x240mm²...
240电缆
的载流量是
多少
答:
240
平方
电缆
的载流量是552A。电缆的载流量和电缆的绝缘形式、敷设形式、排列方式、工作环境温度等有关,具体参考上表数据,选择合适的数值。
380v电压3x
240
+2的
铝
蕊
电缆
60米长,通过265千瓦吗?
答:
查表见
240
平方毫米
铝芯电缆
允许电流427安.二根电缆允许854安.三相电中估算电流数值是千瓦数2倍.故电缆实际流过265x2=530安.二根电缆允许通过265千瓦
380v
240
平方5
芯电缆
可以承受
多少
千瓦
答:
1、380v
240
平方5
芯电缆
可以承受232千瓦。2、计算方法 根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ 式中:P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);通过查询下表得到:240平方5芯铜线的最大安全载流量I为416A;带入数据I=335A,U=380V ,cosΦ=0.85;计算得...
240
平方铝线承受多大电流
答:
读百上二)是指截面100平方毫米以上的载流量是截面数值的二倍。意思是截面1、1.5、2.5、4、6、10各平方毫米的铝线所承载的电流分别乘以5对应承载的电流为5A、7.5A、12.5A、20A、30A、50A,同理百上二就是100平方毫米以上的120、150、185各
铝芯电缆
乘以2为载定电流各为
240
A、300A、370A。
离变压器只有30米250
Kw
电机用
240铝芯电缆
行吗?
答:
1、计算250
KW
电机的额定电流 250KW/(√3*380*0.8)≈475A 2、3x250
铝芯电缆
的载流量 以常用的VV型电缆为例,见下表 在空气中敷设的载流量:323.3A 在土壤中敷设的载流量:343.4A 无论是空气中还是土壤中敷设的载流量都远远小于电机电流475A。3、结论 三相380V系统,250KW电机不能使用
240
mm...
380v
240
平方5
芯电缆
可以承受
多少
千瓦380VV2400平方5芯丿
铝电缆
可以以...
答:
380v
240
平方电缆:PVC塑料绝缘 4
芯
铜
电缆 载
流量470A 三相感性功率278.4
kW
三相电阻功率309.34kW 电压损失 V1.841V 220感性功率93.06kW 220电阻功率103.4kW 电压损失 V3.682V PE塑料绝缘 4芯铜电缆 载流量495A 三相感性功率293.21kW 三相电阻功率325.79kW...
<涓婁竴椤