22问答网
所有问题
当前搜索:
25钢筋笼焊接搭接长度
钻孔灌注桩
钢筋笼
,主筋为
25
,
焊接
连接,
搭接长度
为10d,请问搭接长度
答:
电弧焊搭接长度正误差没有上限要求
。《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012中规定:HRR335 HRRF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W钢筋牌号的单面搭接焊时:搭接长度可与帮条长度相伺(L)≥10d。既然用了搭接长度≥10d,意为最少就是要10d,只允许正,不允许负!那么没有一本规范再会提出:电...
25钢筋焊接搭接长度
规范表 钢筋有几种型号
答:
25的钢筋笼搭接单面焊接长度是不小于10d
。搭接焊和帮条焊时钢筋回的搭接长度:双面焊不小于5d(钢筋直径);单面焊不小于10d,钢筋绑扎搭接长度不应小于35d。同一垂直断面上不得有2个焊接或绑扎接头,相邻钢筋的焊接或绑扎接头应分别错开500mm和900mm以上。钢筋原材是否已经送检合格,原材规格是否符合图纸...
桩基
钢筋笼焊接长度
不够怎么处理是否可以在内侧加焊?加焊多少。主筋为@...
答:
单面焊缝
长度
不够就采用双面焊,5*
25
=125mm。如果部分主筋125mm无法满足,将上、下两节
钢筋笼
主筋各切断35d(接头错开长度),再重新用钢筋上下
焊接
。如果全部主筋125mm无法满足,在已焊牢情况下,将主筋切断,重新按规定的焊缝长度对齐焊接,此时仍要注意50%主筋接头错开长度需满足35d。
25钢筋搭接
相当于多粗
答:
不小于10d即250mm
。25钢筋搭接长度如下:25的钢筋笼最新搭接单面焊接长度是不小于10d即250mm,搭接焊和帮条焊时钢筋回的搭接长度:双面焊不小于5d(钢筋直径)即125mm。25钢筋,这种钢筋的直径是25,根据计算,如果长度是1米,总共的重量是2.47千克。
钢筋笼
主筋
25搭接长度
怎么算。混凝土35的
答:
8.4.6 在梁、柱类构件的纵向受力
钢筋搭接长度
范围内的横向构造钢筋应符合本规范第8.3.1条的要求;当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm的范围内各设置两道箍筋。8.4.7 纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接区段的长度为35d,d为连接钢筋的较小直径。凡接头...
钢筋搭接焊长度
不小于多少米
答:
双面焊不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。钢筋绑扎
搭接长度
不应小于35 d。同一垂直断面上焊接或绑扎钢筋的数量不宜超过断面钢筋总数的
25
%,相邻
钢筋焊接
或绑扎接头应分别错开500mm或1 000mm。纵向连续钢筋宜每隔30m设置一处绑扎接头。路面、桥面钢筋及钢筋骨架安装位置允许偏差应符合表7.5....
钢筋笼搭接长度
怎么算?
答:
吊筋的长度分两部分相加 净长=吊筋顶部固定位置的高程(一般垫枕木+钢扁担 就是护筒顶高程+到扁担顶的高度)-
钢筋笼
笼顶标高 吊筋与钢筋笼主筋的
搭接长度
=一般双面
焊
5D 单面焊10D
冲孔桩
钢筋笼
的长纵筋
搭接长度
要多少?钢筋笼之间的搭接长度又要...
答:
搭接长度
要看 连接方式, 对焊的话直接焊好就是了。焊接的话要双面焊5d,单面10d 但是如果设计有更为严格要求的话,应按照设计要求实行。《
钢筋焊接
及验收规程》JGJ18-2012中规定:HRR335 HRRF335 HRB400 HRBF400 HRB500 HRBF500 RRB400W钢筋牌号的单面
搭接焊
时:搭接长度可与帮条长度相伺(L)≥...
钢筋笼焊接搭接
规范
答:
电弧激光焊接接头不受限制,但应分开。捆扎连接件在预制构件的牵引区不应超过
25
%,在接收区不应超过50%等。
钢筋笼焊接
注意事项:1、对于较短的桩基,钢筋笼适合制作成整体,一次吊装成功。对于孔深较大的桩基来说,钢筋笼应该现场焊接的,钢筋笼分段
长度
不应少于18米,以降低现场焊接工作量。2、钢筋笼...
钢筋笼
主筋
焊接
应该错开距离是多少?请说下出自规范上的.
答:
当设计无具体要求时,应符合下列规定:1 对梁类、板类及墙类构件不宜大于
25
%;2 对柱类构件不宜大于50%;3 当工程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于50% ,对其他构件可根据实际情况放宽。纵向受力
钢筋
绑扎搭接接头的最小
搭接长度
应符合本规范附录B 的规定。