22问答网
所有问题
当前搜索:
2500kv变压器额定电流
2500kv变压器额定电流
有多少安
答:
答:在所设条件下,
变压器
一次侧
额定电流
为144安,
二
次侧额定电流为3606.6安。
2500kv
a
变压器
的
额定电流
是多少?
答:
2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A,
2500KVA的变压器其二次侧额定电流为2500/0.4/1.732=3608A
。高压电缆选择原刚为:按载流量选择电缆截面,保证电缆流过最大负载电流时不发热。按短路容量校验电缆的热稳定性,即电缆流过短落电流时电缆芯线不能熔化。对于额定电压10kv、25...
请问
2500千伏
安的
变压器
能带多少千瓦
答:
这个变压器的额定电流是144A
。2500kva变压器高压侧的额定电流约为144A,低压侧额定电流约为14A。变压器的额定电流计算方法是I=S÷(V×√3)=S÷1.732V,其中S:变压器的视在功率,单位是KVA,V:变压器额定电压,单位是KV。变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是...
2500kv
a
变压器
整定值是多少
答:
2500kvA变压器额定电流约3610A
。长延时整定通常取1.05-1.1倍左右。取值4000A的长延时。2500kva高压电机真空断路器速断和过流定值计算是,过流值=1.2~1.3高压侧电流/CT变比=1.2~1.3{功率/(电压乘以根号3)/CT变比=1.2{630000/(10000乘以1.732)/(50/5)}=1.2(36.4/10)=4.3...
已知
变压器额定
容量为
2500kv
,额定电压为10kv/0.4kv,试计算高低压侧额定...
答:
1)
变压器
高压侧
额定电流
:根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=
2500
/(1.732X10X0.85)=170A(功率因数取0.85)2)变压器低压侧额定电流:根据功率公式P=1.732UIcosφ 有:I=P/(1.732Ucosφ)=2500/(1.732X0.4X0.85)=4245A(功率...
2500KV
A
变压器额定电流
3608A,请问可以超载多少安电流?
答:
2500kv
a是
变压器
容量,P是有功,COSφ=有功/容量。0.8=有功/2500 即,有功=2000KW 又因为有功=1.732*UICOSφ 且u=0.4V ,COSφ=0.8 代入方程得
电流
=3608.5A。变压器: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。
2500kv
a的
变压器
最大
电流
是多少
答:
假设是SCB10-
2500
/10-0.4的
变压器
最大电流就是说变压器的高压侧的
额定电流
:2500/1.732/10=144A 低压侧的额定电流:2500/1.732/0.4=3608.5A 其实是一致的 高压侧的电流是有低压侧决定的 当低压侧到3608A时候高压的电流就是144A
变压器
的容量与功率换算
答:
一般说来,1KVA的容量可以带动0.8KW左右的电动机(与电动机的功率因数和
变压器
的无功补偿有关),你也可以自己计算一下,
2500KV
A的变压器其二次侧
额定电流
为2500/0.4/1.732=3608A,这样的话也能估算出可以带多大的负荷了。能长期运行的额定负荷 P=ScosΦ=2500X0.8=2000KW 变压器可以短期超载运行...
高压10Kv额定容量
2500KV
A的
变压器
最大输出
电流
是多少?谢谢!
答:
按公式进行计算,对三相
变压器
,标称
电流
的计算公式为:I=S/(1.732*U);对于10kV侧,能够输入电流I=
2500
/(1.732*10)=144.34A;对于0.4
kV
侧,能够输出电流I=2500/(1.732*0.4)=3608.44A。三相变压器的容量I=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流。三相变压器三相星形连接时,相电压=1...
2500
kw的
变压器
低压进线柜的断路器应选择多大型号的
答:
计算
2500KV
A
变压器 额定电流
:I=S/1.732/U=2500/1.732/0.4≈3610(A)根据电流可知,进线 电流表 选择4000A的,互感器选择4000:5的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
2500KVA可以带380V的多少A
2500KVA容量
2500kva电流怎么算
2500kva变压器额定电流是多少
2500kva变压器带多大电流
250kva最大电流是多少
25oKVA是多大电流
容量2500kva额定电流
2500KVA变压器每相电流