22问答网
所有问题
当前搜索:
250kw用电量用多大电缆
250kw
要
用多大电缆
答:
一、250千瓦用多大电缆
1、250千瓦需要用3×300平方的铜电缆
,250千瓦负载至少用250平方的铜电缆,250平方的铜芯电线,明线敷设安全截流量是四千一百零二约五百七十安。计算公式:功率等于1.73电压乘电流乘功率因数。二、选用电线的注意事项有哪些 1、我们选购电线的时候一定要选购正规的厂家和合格...
250kw需要多大
的
电缆
答:
250千瓦需要3x300平方毫米的铜电缆
。一般情况下,较大的动力用电不喜欢两根电缆并列运行的情况,尤其是不同线径、不同长度的电缆。250KW满负手山码荷运行时电流至少在500A左右,70平方毫米的电缆在明敷(穿管、走线槽等)时长期运行的允许载流量才234A。还有,为了设备安全可靠,你可以再选一根同规格...
250kw需要多大
的
电缆
答:
通常情况下,对于250kW的电能输送,
建议选择直径为12毫米至15毫米的三芯电缆
。这样的电缆不仅可以承受250kW的电能输送,还可以保证输送距离在100米以内。当然,实际的电缆尺寸大小也受到多方面的影响,比如线路的环境温度、电缆的散热效果以及电压等级等。因此在选取电缆时,我们应该根据具体的输电需求以及环境...
250千瓦用多大
的
电缆
答:
250千瓦需要3x300平方的铜电缆
,一般较大的动力用电很忌讳两根电缆并列运行的情况,尤其是不同线径、不同长度的电缆。250KW满负荷运行时电流至少在500A左右,70电缆在明敷(穿管、走线槽等载流量要偏小)时长期运行的允许载流量才234A。还有为了设备安全可靠,你可以再选一根同规格同长度的电缆并列运行...
250kw用多大电缆
答:
对于250kW的功率,
一般建议使用直径在12毫米至15毫米之间的三芯电缆
,这可以确保在100米以内的距离内安全有效地传输电力。然而,电缆的确切尺寸还受到其他因素的影响,包括环境温度、电缆的散热能力以及电压等级等。因此,在选择电缆时,必须根据具体的传输需求和环境条件进行精确计算。总之,正确选择电缆不仅...
250千瓦用多大
的
电缆
答:
3x300平的。通过I=P/(1.732Ucosφ)的公式可知,250千瓦的最大运行电流为250/(1.732x0.38x0.85)=447安,由于电流值较大,需要选择铜
电缆
,在空气中的安全载流量为447安的铜电缆是3x300平的,所以
250千瓦用
3x300平的电缆。
250 KW用多大
的
电缆
答:
380V,
250KW
的电机选240的
电缆
就行。额定电流计算公式:W=1.732*UI*0.8 I=474.8 电缆的载流量估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘...
250千瓦用多大电缆
,
用多大电线
?
答:
平方),
电缆
规格可选用:3*150+1*70 铜芯电缆安全载流量比铝芯略大些,选用可以比铝芯电缆小一号电缆选用一般不考虑线损,到是要考虑大功率用电器的启动电流。如果130
kw
总功率高峰时全部
使用
,且有大功率的用电器不妨考虑大一号的电缆,一般电机的启动电流是正常使用时电流的3—5倍。
250千瓦
、
用多大电缆
答:
250kw
额定电流约500A,
需要
选择至少选择240平方
的电缆线
。240平方的电缆线明线敷设安全截流量约570A 断路器按照负载电流的1.5倍选择,可选择630A的断路器。
250千瓦
要
多大的电线
和空开
答:
250千瓦需要3x300平方的铜电缆
,空开为:630A-1000A 由功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:I=250/(1.732x0.38x0.85)=447A(用三相市电计算,功率因数取0.85)由于电流值较大,建议选铜线。