250kw电机星三角启动电流
Y2一355M一4,
250KW电机星三角起动
方式选用多大空开和接触器?
答:
角形:此接触器是星三角转换后长时间工作的接触器,与断路器工况相同,所以选择的电流与断路器相同,
600A
。星形:此接触器仅在暂态中使用,其实际电流是电机额定电流的1/√3(475A/√3=274A),所以电流值可取接近计算值的300A。
250
千瓦
电机
能不能用
星三角起动
需要配多大变压器
答:
250千瓦电机能用星三角起动,需要配300KVA的变压器
。星三角启动:当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流,电机满足380V/Δ接线条件,电机正常运行时定子绕组接成三角形才能采用星三角启动方法 原理:1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件...
250KW的电机
,电压380V,
星三角启动
,得配多大的空开?
答:
要选择
电机
专用开关选择额定
电流
的2~3倍的开关就和楼上说的差不多,理论上800A的。看看实际中是否又这样的开关。我见过600A的.1000A的。800A还真每见过。如果开关的过载能极强,可以选择600A的,要看厂家开关过载曲线才能选择
一台低压
电机250kw
,
星三角启动
,正常运行
电流390A
,接触器选的是300A...
答:
接触器额定
电流
当然不够,额定电流应该大于运行电流,免得触点过热损坏。
250kw
Y2
电机
额定
电流
446A 380V 距离不计
星三角启动
.请问用BVR铜...
答:
如果按你那些数据来算,
它的电流应该在四百八左右
,一楼所说的一平方是十安,那只是在短时间内可以工作,如果长时间工作的话建议你选择七十五平方的,
250KW电动机星三角启动
转三角时为什么跳空开(630A)?
答:
我曾遇到过一次这种情况,不一定是时间继电器出现的问题,可能是星形接法是一种转向,而切换到
三角
形接法后是另一种转向,即用星形接法
启动
,用三角形接法刹车,冲击
电流
当然大了。应检查主回路接线,空试
电动机
星形及三角形接法时的转向。
250
千瓦
电机
能不能用
星三角起动
需要配多大变压器?
答:
使用
星三角起动
方式,需要一个额定容量足够的变压器来实现电压降低,从而降低
电流
,以避免启动时电流过大。变压器的容量大小取决于
电机
的额定功率、额定电压、额定电流和起动时间等因素。由于
250
千瓦电机的功率较大,使用星三角起动方式需要的变压器容量也会相应较大。具体需要多大容量的变压器,需要根据电机的...
250kw的电机星三角启动
过程中,三角转换时电机跳闸,请问电气上的报警sp...
答:
因为,星形
启动
的时候是降压启动,电压和
电流
降低了额定的根号3倍,所以在星形启动的时候没事,转到
三角
的时候电流电压都会升高。你的空开配的多大的?最好买D开头的(
电动机
专用的)它开关本身会根据标识的额定电流,加上启动瞬时电流 你热继电器多大A数的,电流整定值调到450A---480A左右 还有你启动...
求文档: 电压410V,
250KW电机启动
后,电压降倒310V
答:
四、在起动
250KW电机
前,此变压器已经带有多少负荷?变压器容量过小,变压器短路阻抗过大会导致
电机起动
时电压降过大,供电距离过远,或中间有稳压器,电机起动时也会造成电压降过大,一般电机直接
起动电流
是电机额定电流的4-7倍,若电机轻载起动可采用降压起动方式,
星三角起动
一般也要2~3倍电机额定电流...
250KW电动机