22问答网
所有问题
当前搜索:
25的钢筋搭接长度多少厘米
填充墙中拉结
筋
能否搭接,
搭接长度
及锚入构造柱
的
长度是
多少
答:
拉结筋可搭接,按照03G101-1中要求
长度搭接
。锚入构造柱长度为伸入构造柱竖向纵筋内侧。在03G101里面还有关于受拉钢筋绑扎搭接长度计算=修正系数×锚固长度 修正系数按纵向筋搭接接头面积百分率确定:≤
25
%时取1.25 50% 1.4 100% 1.6 而且在任何情况下搭接长度不小于300mm;而受压
钢筋搭接长度
按0.7...
28的梁
钢筋搭接
是
多少公分
?
答:
主要看
搭接
方式和抗震要求,梁的位置板扎
钢筋
,一般来说要控制在50~75
厘米
之间。如果进行焊接,
长度
一般来说在30~50厘米之间
架立
筋搭接长度
问题
答:
本图反应问题解释如下:根据平法制图规则2根直径14钢筋属于架立筋 2.根据平法图集84页相关节点说明梁上部架立筋和非贯通
筋搭接长度
为150mm。
焊接
钢筋
的接头间距是
多少
?
答:
纵向受力
钢筋
机械连接接头及焊接接头连接区段
的长度
为35倍d(d为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500mm,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积在分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的...
螺纹12
钢筋搭接长度
是
多少
?
答:
螺纹12钢筋电弧焊单面焊
搭接长度
大于等于120mm;双面焊搭接长度大于等于60mm。绑扎搭接长度请根据混凝土强度等级,钢筋种类及同一区段内
搭接钢筋
面积百分率按下表选用:参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)...
20和
25的钢筋搭接
一米需要焊接吗
答:
可以,但没必要
搭接长度
够了,就不要加焊了 既然搭接了就不用焊了,再说直径
25的钢筋
几乎没有搭接的 也要看你们的定额,有写
多大
的时候用焊接,绑扎 焊接形式具体要按图纸要求确定,查看图纸说明看看,看是采用绑扎还是焊接等类型
框架结构抗震住下部纵向
钢筋
是
25
,上层钢筋是18,该在什么部位连接?如何...
答:
不能用电渣压力焊,只能采用绑扎,因为直径级别相差超过两个级别,绑扎的话
搭接长度
以18的直径算,
25的钢筋
长度必须达到搭接区域在非加密区内,如果长度不够的话,只有在浇筑砼前插18的钢筋到下一层里面,且保证插入的深度与25的钢筋的搭接区域在下一层的非加密区内。
剪力墙
钢筋搭接长度
是
多少
答:
位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于
25
% 。剪力墙
钢筋搭接长度
请按16G101-1 (替代11G101-1)《混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)第60、61页要求取值。参考资料:《混凝土结构设计规范》GB ...
各种直径
钢筋的搭接长度
分别是
多少
答:
搭接长度
=搭接系数乘以锚固长度,而锚固长度是和
钢筋
、品种、直径、混凝土强度、抗震等级等等因素有关,搭接系数也和你的搭接百分率有关,所以没有统一的长度要求。具体你可以参考03g101-1图集的33、34页的说明。
构造柱的
搭接长度
是
多少
?
答:
一般纵筋搭接分两次错开,最小
搭接长度
15d,搭接长度范围内增设有1~2箍筋。竖向搭接倍数与混凝土强度有关。c20的混凝土搭接倍数为40倍即12*40=48
厘米
,c30混凝土竖向
钢筋搭接
倍数为35倍。绑扎搭接,在楼板上下各楼层高度的1/6处,柱宽度和500mm取大值,如果是底层大于等于1/3层高,在这个区段内不能把...