22问答网
所有问题
当前搜索:
25钢筋接头错开长度
钢筋
绑扎
搭接长度
多少d
答:
具体回答如图:本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于
25
%的情况;当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;当最小搭接长度两根直径不同的
钢筋搭接长度
,以较细钢筋的直径计算。
钢筋
机械连接有什么要求?
答:
8. 4. 7 纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互
错开
。钢筋机械连接区段的
长度
为 35d, d 为连接钢筋的较小直径。凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。位于同一连接区段内的纵向受拉
钢筋接头
面积百分率不宜大于 50% ;但对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽...
不同直径的
钢筋搭接长度
是多少?例如:直径18的钢筋和直径12的钢筋搭接或...
答:
一、不同直径的
钢筋
的
搭接长度
为:不同直径焊接(电弧焊)的搭接长度,根据JGJ18-2003《钢筋焊接验收规程》第18页和第19页内容,对单面焊和双面焊的搭接长度的规定中,只有4d、8d、5d、10d(d为被焊钢筋直径)的要求,而对不同直径的钢筋焊接没有直接要求。但如果从力学角度分析,焊接点破坏肯定是...
混凝土柱子超过
钢筋长度
,
钢筋接头
怎么设置
答:
钢筋
主筋
接头错开
设置,这个要根据设计要求同一截面接头是50%还是
25
%来定。如果要求是50%的错头率,那就是隔一根错一根,
错开长度
一般是钢筋直径的35倍。如果是要求25%的错头率,那么就是每根都要错头。
筏板
钢筋
百分之五十率,二十二的钢筋,
搭接
应该多长,是绑杂
接头
,怎么算...
答:
搭接长度
的话根据混凝土强度等级一级图纸设计抗震等级,取1.4倍的锚固长度。具体详见11G101-1第53和55页、11G101-3第79页和81页。
接头
百分率就是这样的,隔一错一就是50%,通长都是50%接头率,施工比较方便,也满足规范要求,除非图纸有特殊说明,
25
%的话,
钢筋
料子种类就多,易混淆。
钢筋
50%
错开
和
25
%错开是怎样理解?
答:
亲,你说的是
钢筋搭接
的接头需要错开。一般都是错开百分之五十。定义:同一个截面上
钢筋接头
的数量点钢筋总数的比。如柱子纵筋全部纵筋为8根,在标高为+1时,钢筋接头时一次接头数量2根,分三次接头,这时就是
接头错开25
%。错开50%时一次可以接头的数量就是4根。
钢筋搭接
区城怎么
错开
答:
钢筋搭接
区
搭接接头
按规定控制
25
%、50%
错开
:参考资料:16G101-1 (替代11G101-1)混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)
钢筋
2级连接给做成了
25
%连接,也就是连接区
长度
现在只500有没有影响...
答:
夲题提问对“连接”和“同一连接区段”概念模糊,又不明确是绑扎搭接、机械连接或焊接。又把位于同一连接区段内的纵向受力
钢筋接头
面积百分率
25
%说成“连接”,同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率,是影响绑扎
搭接长度
的。反转来绑扎搭接长度又会影响连接区段的长度。且纵向受力钢筋绑扎搭接长度...
筏板上部
钢筋搭接
与下部钢筋搭接应该
错开
多少
答:
二、直径小于等于Ф16的
钢筋
一般采用绑扎搭接方式连接;直径大于Ф16的螺纹钢筋一般采用机械连接。 接头位置宜设置在受力较小处,在同一根钢筋上宜少设接头。三、受力钢筋接着的位置应相互
错开
,当采用机械接头时,在任一35d且不小于500mm区段内,和当采用绑扎
搭接接头
时,在任一1.3倍
搭接长度
...
板双层双向受力
钢筋
,按
25
%
错开搭接接头
位置,是否可以不考虑接头位置,请...
答:
第5.4.6条规定:同一连接区段内,纵向受力
钢筋搭接
接头百分率应符合设计要求;当设计无要求时应符合下列规定:对于两类、板类及墙类构件不宜大于
25
%。具体规范要求如下:板双层双向受力钢筋,按25%
错开搭接
接头位置,是要考虑接头位置的《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2002(2011版)5.4....