270Kw电机用多大的互感器
280
kw电机用多大互感器
?
750/5
的行吗
答:
选择
750/5
的互感器比较合适。
280
千瓦电机用
600/5的电流
互感器
可以吗?
答:
280千瓦电机额定电流约560A。
用600/5的电流互感器没有问题
。电流互感器的选择条件: (1)额定电压 额定电压与所在线路的标称电压相符。 (2)额定频率 电网工频50Hz。 (3)额定一次电流 对测量、计量用电流互感器,额定一...
280
kw
三相
电机
,配用电流
互感器
和电流表,
要
配
多大的
?
答:
280kw三相电机额定电流约为560A。
可以配用750:5A的电流互感器和750:5A的电流表
。
功率250
KW
请问
需要
配
多大的
电流
互感器
,多大电表?
答:
如果是三相交流异步电动机,那么电流约是500A,
要配600/5A的电流互感器
,600/5的电流表
一台 功率 是280
KW的电机
0.4千伏的电压 他的 一次电流怎么算啊_百度...
答:
三相电机的功率=根号3*额定电压*额定电流*功率因数。280
KW的电机
,功率因数一般可达0.9左右。一次电流=280/(1.732*0.4*0.9)=449A.电流
互感器
按额定电流的1.3~1.5倍来选择。电流互感器选择600/5。
250
KW的电机
热过载怎么选
答:
三个600/5的电流
互感器
,一个三相5A带差动保护的热继电器.接法:将三个电流互感器的接地端并在一起接热继电器的三个输出端.三个电流互感器的另外一端各引出一根线分别接热继电器的三个输入端.热继电器的二次触点接入原来的位置.整定:500*5/600=4.16A.为安全起见,在每个电流互感器的两端各并一个...
三相交流
电机
2.2
kW的
2个,4kW的1个,选择总的计量用电流
互感器
变比30...
答:
不合适,仅这几个
电机的
额定电流约17A,可用40A电表直接计量或采用25/5的电流
互感器
计量。
总功率70
千瓦用
250/5电流
互感器
配300/5的电流表能行吗
答:
总功率70KW是指的什么设备?如果是电机的话,而且是常规起动的话,300/5电流表吃不消的,70
kw的电机的
起动电流可以达到1000A。如果配了软启动进行起动的话,也至少需要配一个400/5左右的电流表才能保证电流表不被烧坏,当然
互感器
也要400/5的。
给一台250
KW
设备装电度表,电度表和电流
互感器
大小型号怎么选择 谢谢...
答:
380V 250
KW 电机
额定电流为500A左右,电流
互感器
选择800/5或600/5,电度表选3 380V 1.5(6)三相四线式电子计量电度表较准确。
已知
电动机
功率,如何估计额定电流?选
多大的
电流表和
互感器
答:
电动机额定电流的计算公式为:I = P/(√3 × V ×功率因数×效率)。其中,P为
电动机的
额定功率,V为电动机的额定电压,功率因数和效率一般为额定值。电流表和
互感器
的选择需要根据测量需求来决定。可以直接选择合适的直通式电流表,若需要进行远传测量或需要经常读取测量值,可以考虑选择互感器与电流...