6
平方
铜线220v带
多少千瓦
答:
1、6
平方
铜线220v带多少千瓦,6平方的铜心线,单相市电能带8千瓦,三相市电能带24千瓦。铜线的电流:1平方铜电缆的额定电流为6A。因此,6平方的铜心线能承受6x6=36A的电流。功率:单相市。
2
、6平方的电线
能带多少千瓦
具体要看电线的铺设了,还有套管的材多少料为塑料管还为金属管。6平方载流量为50A,...
10
平方铝线能承受多少千瓦
?
答:
10平方铝线,如果用在单相电中,单相电电压是220V,10
平方铝线可以承受
8.8
千瓦
左右,而用在三相电中,三相电它的电压是380V,10平方的铝线电流就是64A,可以承受26.4千瓦左右。我们除了要考虑电线是否负载。还要考虑使用的范围、连接的电器、需要使用的数量。因为铝线不是适用于任何电路的,一般用单量...
70
平方铝线能带多少千瓦
?
答:
一、70
平方铝线能带多少千瓦
一般情况下,一平方铝线可以承受的电流为5安培左右。如果电源电压为220V,那么一平方铝线可以带1.1千瓦,所以七十平方铝线就能带77千瓦;如果电源电压为380V,一平方铝线可以带1.9千瓦,70平方铝线即可带133千瓦。二、铜线和铝线哪个比较好 在相同的情况下,铜线是比铝线好的...
50
平方铝
芯电缆
能带多少千瓦
答:
50
平方
的铝芯电缆
能带
84
千瓦
。电缆选择的简单算法:1.10mm
2
(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,裸线(如...
6
平方
铜芯线
能承受多少千瓦
电器
答:
这样算来,一般采用三相四线的用户电路中,
可以承受
的最大负荷为:28÷
2
=14(
千瓦
)。六
平方
铜芯线载荷因素影响:1、环境因素。安装电线的时候,有架设、明敷、暗敷等几种方式,根据安装方式不同,对电线载荷的影响大小不同,其中暗敷需要穿管,环境散热效果差,电线容易发热,所以载荷相对较差,而明...
6
平方
的铜线
能承受多少千瓦
?
答:
对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的
铝线
条件计算。例如截面为35
平方
毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安。对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句...
10
平方
的铜线
能带多少千瓦
答:
4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,考虑机械强度问题,要保证导线
能承受
拉力。经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²铜线,电压损失是
2
V,电能损失是0.4
KW
;如果是100米,电压损失是4V,电能损失...
50
平方
铜线
能带多少千瓦
答:
50
平方
的铜线明线敷设安全载流约200A,三相电的功率因数以0.85计算,则该线
能承受
的最大功率为:P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×200×0.85=110
KW
。所以50平方的铜芯电缆
能带
110
千瓦
,50平方的铝芯电缆能带84千瓦。电缆选择的简单算法:1.10mm
2
(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截...
1000米的距离,10个
平方铝芯线
,国标,220伏。末端
能带多少千瓦
的设备!
答:
2X10
平方
表示
2
根10平方毫米的线,220伏1
千瓦
负荷约5A左右电流。如果是近距离,几米或10多米,10平方毫米
铝线可以
通过50A左右电流,带负荷10KW左右。如果是几十米或100多米,10平方毫米铝线可以通过30A左右电流,可以带负荷6KW左右。如果有几百米距离,10平方毫米铝线只能通过15A以下的电流,可以带负荷2-3KW...
6
平方
铜线
可以承受多少千瓦
?
答:
6(平方)mm的铜芯电线最大能负荷30KW左右。计算方法有两种:1)查下面电缆载流量表,查得6平方铜线载流量为50A,对应功率为:P=1.732UIcosφ =1.732x0.38x50x0.85 =28
kw
(按三相市电计算,功率因数取0.85)
2
)根据下面口诀,6平方铜线的载流量相当于10
平方铝线
载流量,10平方铝线载流量为其...