3000瓦用多少安的漏电开关
380伏电压
3000瓦
能
使用多大的漏电开关
怎么计算
答:
若是单相:
3000
/380=
多少安
,增加20%的裕量配
漏电开关
,若是三相:3000/(380*1.732*功率因数0.8)=多少安。
3000瓦的
电炉要
用多大的
短路器
答:
应是断路器吧,那应选择20A。计算单相电流:Ijs=P/U/cosφ=
3000
/220/0.95≈14.4A;选择空气断路器的额定电流应是计算电流的1.1~1.5倍,Ir=1.2Ijs=14.4×1.2≈17.2A,选择Ir=20A带
漏电
保护的微型塑壳式空气断路器合适,如:DZ47EL-63/1P Ir=20A 30mA。据导线安全截流量来选择导线,...
...
3000瓦的
电机加1000瓦水泵
需要
选
多大的漏电保护器
答:
选用25A的空压开关及30mA
的漏电保护器
。总计4000
W的
负载,运转电流约18A,必须选用有125%安全容量的空压开关就是约22.7A,因此选用25A规格的空压开关,而此电流热量的漏电安全级别为30mA,所以选购附有30mA漏电保护的25A规格的空压开关,既能符合所需。
原来2000瓦的电热水器不跳闸,现在
3000瓦的
热水器跳闸
答:
你好!现可以肯定你的
开关
电源电流过大才出现保护,先
要
看你的线大小,一般来说2.5平方的线电流是25A,你的
3000W
的电流是13.6A,所以电线要求在2.5平方以上,总开关在60A,电热器独立开关在16A-25A。
300
瓦
的热水器能用64
安的
漏保吗
答:
您要问的是
3000瓦
的热水器能用64
安的
漏保吗?不能。单相
3000w
的热水器最大电流只有15A,63A的开关容量太大,对线路和热水器都起不到保护作用,漏电功能可以正常
使用
,建议选择C25
的漏电开关
。
DZ47LE32C25与3千瓦的热水器配合安全吗?
答:
正泰25安
漏电开关
,额定
使用
功率5000瓦,热水器
3000瓦
,漏电开发有点显大,使用16安,开关时的瞬间电流,可能会对其造成一定影响 ,建议使用20A。
家装电线
用多大的开关
答:
10A。10A的电源插座理论上说,可承受2200瓦以内的电器功率,16A的可承受3500瓦的电器功率,但实际
使用
时,一般电器功率在1500瓦以内的,可使用10A的电源插座,大于1500瓦、小于
3000瓦的
应使用16A的电源插座,超过3000瓦以上的不适合使用电源插座直接用空气
开关
为宜。严格的讲10A、250V的插座功率控制在2000w...
个人问问美的
3000瓦
电热水器配
多大
空开
答:
单相电热水器20
安
空开。三相电热水器,15安空开。
16
安的漏电保护器
几千
瓦
之内才不会超负荷
答:
正常
使用
在三千瓦左右,不
要
超四千瓦在工作。
16A
的漏电保护器
带
多少瓦
答:
这个空开用在照明电路中就是 220vx16a=3520w,额定功率就是3520w。这个空开用在动力电路中就是 380vx16a=6080
w
。额定功率就是6080w。注意的就是,实际
使用
中负载的总功率最好不
要
超过额定功率的80%,这样配置,用电安全才有保障。
漏电
保护
开关
是指不仅它与其它断路器一样可将主电路接通或断开,...