22问答网
所有问题
当前搜索:
300kw三相四线用多大的电缆
三相四线
总功率
300KW
,
需要
用单根多少平方
的电缆
?
答:
300kw运行电流大约能达到800A的电流,铜芯电缆1平方走5-8A的电流,
所以建议用150平方的铜芯电缆
。这样安全,耐用!如果经济条件允许不建议用铝芯的,虽然铝芯的便宜很多,但铝芯的电耗大且不耐用。功率是指物体在单位时间内所做的功的多少,即功率是描述做功快慢的物理量。功的数量一定,时间越短,功...
三相四线三百千瓦
要
多大的电缆
答:
根据电线电流对照表,
300KW负载至少要选择240平方的铜芯电线
。240平方的铜芯电线明线敷设安全截流量约570A。
三相四线
总功率
300KW需要用
单根多少平方
的电缆
答:
300kw运行电流估计能达到790将近800A的电流,铜芯电缆1平方走5-8A的电流,
所以建议用150平方的铜芯电缆
。这样安全,耐用!
选YJV 3*150+95 电缆即可
。 如果经济条件允许不建议用铝芯的,虽然铝芯的便宜很多,但铝芯的电耗大且不耐用。铝杆的价格大概1.7万左右,铜杆的价格在5.6万左右,你...
300千瓦的
用电器用怎么样
的电线
答:
300千瓦的用电器用240平方的铜电线
。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=300/(1.732X0.38X0.85)=536A(按三相市电计算,功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选240平方的铜电缆。
三相
电
300kw
要
用多大的电缆
?
答:
答:380V电压的三相电源,
300kW用120平方铜芯电缆(或者150平方铝芯电缆)
。解析:380V电源是三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=300000/(1.732×380×0.8)...
帮忙计算下
300KW
总负荷。要多粗的三芯
电缆
答:
建议此处至少选择95个平方的
三相四线电缆
计算步骤如下:基本公式:P=1.732*UICOSφ(COSφ取0.8)则:I=P/(1.732*U*COSφ)即首先计算出设备的用电的功率,再根据设备功率计算出所需的电流 三相设备电流计算:I(A)=P(
KW
)/(1.732*0.66*0.8)=P(
kW
)/0.9 因此:I=
300
/(1.732*0...
工地用电量
300 千瓦
左右,总线放
三相四线
的线 要配
多大的
铜芯线或铝...
答:
这么大的功率是不可能一条线的,需要配185平方毫米的
三相四线电缆
两条或者是240平方毫米的三相四线电缆两条。
300千瓦
220伏
需要三相四线多大
铜芯
电缆
答:
300千瓦的
总电流大概是570左右,100左右长度选用240平方铜线 60米到80米距离选用185铜线 50米以下用150铜线 这是最低标准的
三相用线
,如果三相负荷不平衡,也就是用的单相比较多,要增高一个标准用线
总功率
300kw
电压660V距离700M
用多大
铜芯
电缆
答:
假设
300kW
是计算负荷,0.8是功率因数,660v是
三相四线
供电的话:1、电流:300/(0.66*√3*.8)=328A。
电线
(缆)初选:YJV-4*185+1*95。2、电压降:300*700/(228*185*0.8)=6.2%。3、如果是一般负荷可以选用:YJV-4*185+1*95。4、如果是要求高的地方选用:YJV-4*240+1*120。压...
请问
三相四线
电压380的电压能带动
300
个
千瓦需要用多大的
铜心
电缆
答:
电流高达570A,可以用两组150平方铜缆并联使用。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
300kw三相电需要多大电缆
三相五线300kw用多大的电缆
300kw用多大电缆铜线铝线
三相四线300kva用多大电缆
300千瓦380v用多大电缆
300千瓦380v需多少平方电线
300kw设备用多大电缆铜线
150千瓦怎么计算电缆
工业用电300kw配多大电缆