答:
1 机械方面的主要有机器内有无异物,是否过载,机体是否有变形现象等.2
电气方面是否内部有短路现象,有无受潮,电源电压是否偏差太大等.针对不同的原因采取不同的处理办法.
我是
30KW的三相电机
用万能表量电压都正常 工作不到二分钟就掉闸以前都...
答:
若排除超载(或机械故障)的情况下,有可能是控制的接触器触点烧毛引起间歇性接触不良所致。
30千瓦三相电机
的阻值是多少?
答:
30KW电机的绕组电阻值为:0.23~0.29欧/相,电机绕组绝缘电阻在0.5MΩ以上,
则说明电动机绝缘正常可以使用
。
用万用表测量
30千瓦三相电机
三相电阻可行吗?
答:
30千瓦的电动机,绕组线圈两端的电阻很小,小于1Ω,用万用表无法准确判断
,需要直阻测试仪或者双臂电桥测量
一台
30千瓦
的
电机三相
对地阻值短路烧了但是电机也不烫还有黑色的烧过...
答:
电机绕组烧毁
主要原因是过流后线圈热量过多,烧毁绕线绝缘层,不烫估计是没有及时发现。
30kW的三相
异步
电动机
在空载时有一相比较烫是什么原因啊?
答:
1,这相得某个节点接触不良如接触器出点,接线柱等 2本绕组匝间短路,测量别的相电阻式多少和这相比较
30KW电机三相
电流在47A为什么电机会发烫?
答:
电动机
在使用过程中发热是正常的,温度一般允许达到100℃以上(F级绝缘电机使用温度允许150℃)。尤其进口电动机体积较小,绕组线径又较细,可能温升会更大些。
30KW电机三相
电流在47A说明电动机没过载,可放心使用。如还有疑虑,建议是测一下电机温度再做进一步
判断
。
30kw的电动机
星三角起动把
电机
烧了是怎么回事
答:
可能是接线错误!如果排除接线错误,我觉得可能性最大的是这个
电机三相
绕组的级性没有
判断
正确,导致接线的时候形成的电机绕组回路并不是星型--三角形的转换过程,所以电机会烧 一定要注意三相绕组的级性,级性错了电机肯定烧
30kw电机
启动
答:
原因可能如下:1. 接触器容量偏小,触点承受不了启动时的大电流 2. 18秒有点长了吧,建议缩短点 3. 控制回路有问题 4. 马达接线是否有错误,建议再检查一遍主回路和控制回路以及马达接线 我给你个星三角启动的图 希望你早点找出问题,解决问题,祝你成功!
30kw三相电机
u1与u2以外的接线柱应该是断路吗 拆掉铜片 与另外四个接...
答:
30千瓦
的电机,在一般的民用来说,属于是比较大的电机了。一般来说,三相线上面的端子都会有标识的,同一家相的一般都是标U1,U2,V1,V2,W1,W2。其中U1,V1,W1,它们是头,U2,V2,W2它们是尾。像你的
三相电机
,一般都会是降压起动,因为功率大,起动电流很大。U,V,
W三相
,每一相的头尾用万用表...