22问答网
所有问题
当前搜索:
30千瓦380v用多大电缆
30千瓦
电机
用多少平方
线,
380V
答:
30千瓦
电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。1、正常情况下,
380V
电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加
电线
截面积。4、如果允许,...
380v
电源
30千瓦
的电器,每相要
用多大的电线
,要用多大的漏电开关。如何计...
答:
三相
380v
电源
30千瓦
的电器按感性负载算有57、8个电流;按阻性负载算有45.6A电流;单相按 I=P/U 算出电流。漏电开关按1.5倍电流选用;配线按铜线3~5A/mm²,铝线按1.8~2.5A/mm²选用;
30千瓦
电机
用多大的电线
答:
解析:电机是电感性电阻,30kW电机,电源为
380V
,根据功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =30000/(1.732×380×0.8)≈57A。查找实用五金手册,铜
电线
每平方安全...
30kw要
用多大
的
电缆
和开关
答:
如果是
380V
,导线电流密度是5A/MM²30KW要用10.725平方毫米的
电缆
和53.625安培的开关。根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)I=30000÷(1.732×380×0.85)=53.625(A)导线截面积=53.625÷5=10.725(平方毫米)...
30千瓦
负载电瓶车充电需安装
多大
的4芯铜线
电缆
?
答:
答:
30千瓦
负载电瓶车充电,需安装,10平方以上的4芯铜线
电缆
。解析:30千瓦负载电瓶车充电属于大功率设备,电源应为
380V
三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),可得 I=P/√3*U*cosψ=30000...
380V
电源
30千瓦
的电器
需要多大的电线
,和漏电开关?如何计算电线大小...
答:
三相
380V
30KW的电器的额定电流为45.6A,若采用铜导线的话一般电流密度取4~5的话,那导线用10平方应该就够了。至于漏电空开的话,选DZ47-63L/3P 50A的就可以了,但是如果设备是电机类的话,空气开关最好选用D型的
30千瓦
三相水泵离电源200米
需要多大电缆
?
答:
如图,通过电气计算小工具,很轻松得到所需的值。对于交流三相
380V
电源,建议使用YJV-0.6/1kV-3×25mm²+1×16mm²
电缆
。
30kw电机300米
用多大电缆
?
答:
30kw电机 三相
380V
电流 60A,正常10平方铜线可以用 300米电阻=300*0.0185/10=0.555欧姆 压降=0.555*60=33.3V偏大 用16平方铜线 300米电阻=300*0.0185/16=0.35欧姆 压降=0.35*60=21V 勉强可用
30千瓦
的电机需要
用多大
的开关、接触器、保护器、
电缆
?
答:
电动机额定电流约为
30
*2=60A。开关大小:为电动机额定电流的1.1——1.5倍来选择。则为90A,但是没有90A开关,所以选用100A。电机启动后,改成三角型接法电路,使得电压为
380V
,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。
300M距离远 大概30KW/
380V的
电机 请问要50平方的铝
电缆线
够吗??谢谢
答:
300M距离远,大概30KW/
380V的
电机,50平方的铝
电缆
能满足使用要求。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=
30
/(1.732x0.38x0.85)=54A(按三相市电计算,功率因数取0.85)查下表,可以查得50平方铝电缆的载流量为123A,满足电流负载要求。由于距离较远,计算电压损失:距离:L=...
<涓婁竴椤