33kw用多大的断路器合适
...请问一下
33kw
电加热器应该
用多大的
热过载,
断路器
,空开。 它的电流...
答:
断路器
用3*60A, 空开用3*63A
33KW的
桑拿机
配多大的断路器
配个
70A
的怎么样
答:
用不上的,
63A足够了
,不过要带漏点的哦
70A
没这个等级的,如果70的断路器的话成本会上升几倍,用施耐德的算,C65的,3P/63A漏点才200多,但是如果要到70A的话,就得用C120的了,光是一个漏点头都是1000多,还不要说加上断路器了,33KW的桑拿炉的电流50A的样子,首先他每启动电流,所以不用考虑...
100a
的断路器
适用于多少
kw的用
电设备
答:
看是
多大的
电压,如果是低压电,即220V/380V系统,根据负荷性质来计算,如果是直起电动机,大约是10KW,如果是一般电器类的,大约是
33KW
至44KW之间
35
Kw的
电动机
用多大的断路器
答:
最100-120A为好
35
KW
三相
用多大
空开
合适
?
答:
35
KW
,电流是35000/3/220=53A,建议使用63A,3P的空开,用3*16+1*25的铜线。没有这个规格的话,建议零线单独布放一根25平方毫米的。特别是日光灯这样的3次谐波比较大的负载,一定要零线线径大于火线线径,因为日光灯应用在三相电路中(3组日光灯分别接A、B、C相里),3次谐波电流在零线上叠加,...
32
KW
电机
需要
多少大
的断路器
答:
没有32KW规格的电机,只有30KW和37KW,30KW电机配100A额定电流的空开+保护范围为50-70的热继电器;37
KW的
配100A空开+保护范围为60-80的热继电器
餐厅的用电器总功率为35
KW
,
要
选
多大的
电缆和
断路器
答:
8/1.732/0.38/0.8=53.2A,这样你选开关就用63A的就行,根绝开关选电缆就要16铜芯,3*16+1*10 。建议:你这些电器如果还包括照明,还有电器部是同时使用就用第二种 63A的,因为如果是这样,系数0.7也可以,有照明功率因素0.9也行,这是保守的; 反过来 ,选80A的是最保守的了 ...
多少
千瓦用
多少安
断路器
怎么算?
答:
假设是三相380V50HZ交流电,功率是30
千瓦
的电动机。用53.625安
的断路器
计算方法如下:根据三相电的功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa指功率因数,一般取值0.85)I=P÷(1.732×380×0.85)=30000÷(1.732×380×0.85)I=53.625(A)理论上电流大于53.625就会跳闸。
负荷为22.32
千瓦的
路灯应该
用多大的断路器
答:
负荷为22.32
千瓦
的路灯应该
使用多大的断路器
是一个重要的问题,因为选择
合适
的断路器可以确保电路的安全运行。首先,我们需要了解断路器的工作原理。断路器是一种用于保护电路的装置,它可以在电路中出现过载或短路时自动切断电流,以防止电路损坏或火灾发生。在选择断路器时,我们需要考虑两个因素:额定电流...
最大功率为35
kw
左右的电机,要选用什么型号的隔离开关(QS)、熔断器(FU...
答:
35
kw
左右的电机 电流220V为159A 380V电流为92A。。隔离开关(QS)选择塑壳
断路器
CM1-(225-250)型号 (电流380V)熔断器(FU) 1单台直接起动电动机 熔体额定电流=(1.5~2.5)×电动机额定电流.交流接触器(KM)选CJ20-150型号 (电流380V)热继电器(FR) 选JR20-160 型号 ...