35kV终端变电站电气部分设计
35kv
降压
变电所电气部分设计
答:
1. 首先你是做35kv电压等级的降压变电所,即电力系统中地位为
终端变电所
,那么就要有一个高等级的中间变电所引来电源,建议为110kv或220kv。假设为220kv变电所,则这个变电所与你
35kv变电所
采取架空出线的方式,线路长度为2.5km。短路容量为600mva即600000kva,那么除以电压35kv,约为17.14KA,故...
35kv变电站
主接线的
设计
依据是什么?
答:
变电所所在电力系统中的地位和作用是决定主接线的主要因素。变电所不管是枢纽变电所、地区变电所、
终端变电所
、企业变电所还是分支变电所,由于它们在电力系统中地位和作用不同,对主接线的可靠性、灵活性、经济性的要求也不同。2)考虑近期和远期的发展规模 变电所主接线
设计
应根据5至10年电力系统...
当35 10kV
终端变电所
需限制10kV侧短路电流时,一般情况下可采取下列哪...
答:
【答案】:A、B、D 根据《35kV~110kV
变电站设计
规范》(GB 50059—2011)第3.2.6条规定,当需限制变电站6kV~10kV线路的短路电流时,可采用下列措施之一:①变压器分列运行;②采用高阻抗的变压器;③在变压器回路中串联限流装置。
35kv
变压器继电保护计算
答:
1)应能躲过励磁涌流和外部短路产生的不平衡电流。2)差动保护范围应包括变压器套管及其引出线。如不能包括引出线时,应采取快速切除故障的辅助措施。但在63kV或110kV电压等级的
终端变电所
和分支变电所以及具有旁路母线的
电气
主接线,在变压器断路器退出工作由旁路断路器代替时,纵联差动保护可利用变压器套...
配电
设计
与
变电
一次二次设计,选哪个更好点?
答:
一般有资质的
设计
院都能够承接。专业分工也没有太过细,有的要求
电气
一次二次、线路、土建都要会。性质小而杂。结论:综上所述,变电一次二次设计为优先选择。其专业知识的掌握和发展方向比配电设计更好。退而求其次,配电设计也不错。随着现在智能
变电站
与智能配电网的发展,都会有大展拳脚之地。
变电站
的距离要求是多少?
答:
一般10KV—
35KV变电站
,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上;35KV以上变电站的建设,要求正面距居民住宅15米以上,侧面12米以上;箱式变电站距居民住宅5米以上。《全国民用建筑工程
设计
技术措施/
电气
》2009年第3.4.5条款中是这样描述的:户外箱式变电站的位置,宜设置在安全、隐蔽的地方,除考虑负荷...
急需110KV降压
变电站电气
一次系统
设计
答:
急需110KV降压
变电站电气
一次系统
设计
10 原始资料如下:(一)电压等级110/35/10KV地方降压变电站(二)负荷情况
35KV
侧:最大27MW,最小13MW,年最大持续时间6000小时,COS&=0.8510KV侧:最大16MW,最小10MW,年最大持续时间... 原始资料如下:(一)电压等级110/35/10KV地方降压变电站(二)负荷情况 35KV侧:最大27MW...
请教郭老师,
35kV变电站
的保护有几种,分别有什么作用,谢谢
答:
当各用户
终端
距主变较远时,宜在供电末端装设分散补偿装置,结合用户端的低压补偿,可以使线损大大降低,同时可以兼顾提升末端电压的作用。3、集中补偿 变电站内的无功补偿,主要是补偿主变对无功容量的需求,结合考虑供电压区内的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量。
35KV变电站
一般...
箱式
变电站
的结构
答:
箱变一般采用各单元相互独立的结构,分别设有变压器室、高压开关室、低压开关室,通过导线连成一个完整的供电系统。变压器室一般放在后部。为了方便用户维修、更换和增容的需要,变压器可以很容易的从箱体内拉出来或从上部吊出来。由于变压器放在外壳内,其有利的因素是可以防止阳光直接照射变压器而产生的温升,...
变电站电气
常用主接线有哪些
答:
500kV及以上,常用3/2接线,或者4/3接线;110kV及220kV,常用双母线、双母线单分段、双母线双分段、3/2接线;110
kV终端变电站
常用内桥接线;
35kV
及以下,常用单母线、单母线分段接线。
1
2
3
4
5
6
7
8