35kv一相断线后三相电压是多少伏
35kV
母线PT
一相断线
,会不会报35kV母线接地信号。为什么
答:
35kV
母线PT一次绕组
一相断线
,会报35kV母线接地信号。因为:开口三角(辅助绕组)接有反映“零序”
电压
的继电器,一般为“过电压”,整定值为15V。当PT一次绕组一相断线时,其开口三角输出电压(假设C相断线)3U0=Ua+Ub+Uc=Ua+Ub+0=-Uc≈100/3≈33V。注:35kV属于非直接接地系统,辅助绕组额定电压...
高压
35kv
的线
电压是多少伏
?
答:
35KV线路电压是线电压。三根火线中任意相线与零线之间的电压叫相电压Ua,Ub,Uc,我国的低压供电系统中,
三根相线各自与中性线之间的电压为220伏
。三根相线彼此之间的电压,称为线电压。在对称的三相系统中,线电压的大小是相电压的1.73倍。在我国的低压供电系统中,线电压为380伏。低压配电线路一般是用...
三相电压
不平衡的区分判断方法?怎么解决?
答:
当线路
一相断线
并单相接地时,虽引起
三相电压
不平衡,但接地
后
电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相
电压为
零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。三、谐振原因随着工业的飞速发展,非线性...
35kV
线路中,当三相中B
相断线
但未接地时
三相电压
为何是18/27/19,线电...
答:
如果线路带负荷,因为
一相断线后
,这一相便没有了电流,而另二相仍有电流通过,引起系统中性点偏移,相电压就跟着发生变化,结果就是另二相电压降低,
断线相电压
升高。如果线路不带负荷,因为一相断线后,这一相对地电容便会减小,而另二相对地电容不变,同样引起系统中性点偏移,断线相电压升高。
三相
电的
相电压
和线电压的关系是什么?
答:
2、不对称负载星形连接三相四线制情况下,线电压不变为380v
。负载重的相所增大的电流通过中线回到电源,保持相电压220v不变。同时不影响负载轻的相电压。线电压恒等于1.732倍相电压。中线的作用在于当负载不对称时,保证各相电压仍然对称,都能正常工作;如果一相发生断线,也只影响本相负载,而不影响...
电力系统故障中的
一相断线是
个什么故障?
答:
这里三相是火线,另外一根是零线,电动机用的是三相电,
一相断线
,电机不能正常工作,如没有保护设备可能烧毁,家里用电是三相中一相加零线电压是220
伏
,电机用
电压是三相
380伏,不加零线,你想其中一项断线,家里电器不能工作,电机一项断线那就不用说了。补充:电流的流动是要有一个电源与负载(用...
三相
电
电压
范围
是多少
答:
在日常生活中,我们常见的单相交流
电压为
220V,而三相交流电压为380
V
。单相电压分为相电压和线电压,
相电压是
指一条火线和零线之间的电压,因此电压为220V。线电压是指两条火线之间的电压,是相电压的
1
.732倍,即220V乘以1.732等于380V,因此线电压为380V。引起
三相电压
不平衡的原因有很多,比如单相...
变压器
三相电压
不平衡原因
答:
2、接地故障:当线路
一相断线
并单相接地时,虽引起
三相电压
不平衡,但接地
后
电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相
电压为
零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变。非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。3、...
...假如
一相
发生接地故障,另外两相对零线
电压是多少
,电工朋友们指点下...
答:
短路电流最大为 27.5 A ,大于 27.5 A 的保险丝或空气开关是不会
断开
的,此时另外两相对地电压就是 380
V
! ... (接地保护的缺陷就在于此,所以接地保护已经被淘汰,现在都使用
三相
五线制了)——★3、【假如
一相
火线
断线
】:另外两相对零线
电压是
不变的,仍然是
相电压
:220 V 。
三相
电的
电压是多少
?
答:
380
V
。
三相
电的
电压为
380
伏
,该数值指的是相电与相电之间的电压。三相电有一根零线及三根火线,任意一根火线与零线之间的电压为220伏,如果是家庭用电,电压为220伏即可满足日常所需,这种情况下只要将其中一根火线与零线引出就可以了。三相插座接线注意事项