22问答网
所有问题
当前搜索:
35kv变压器接线方式
35KV
/10KV高压电机对
变压器接线方式
要求
答:
35KV用三角接法
,10KV用星形接法。
35kV
变电所主
接线形式
,在下列哪种情况时宜采用外桥接线?()
答:
【答案】:A根据《工业与民用配电设计手册》(第四版)P69的“2.4.2变(配)电站的电气主
接线
”中,常用
35kV
~110kV变电所主接线如表2-17(见题解表)的相关内容所示。查表可得,外桥接线适用于供电线路较短或需要经常切换
变压器
的系统。题解表 常用35kV变电所主接线(部分)
500
kV变压器
低压侧
35kV接线
是三角形怎么转接成星形接线的?
答:
500KV变压器的低压侧35KV应当为三角形接线
,因为35KV是中心点不接地系统,三角形接线可以消除流过变压器电流中的三次或者三次倍数次的高次谐波,提高电源质量。当然可以将35KV改接为星形接线,不过应当有厂家来改。因为三角形接线的每一个绕组产生线电压,不经过改造就直接拆开三角形改为星形接线的后果,就...
我单位一台
35KV
/10KV
变压器
为什么别人说这台变压器的
接线方式
是YND11...
答:
这种接法:一次侧为星型接法,二次侧为三角接法,也就是没有零线输出
。这种变压器主要用于动力牵引,可以单相大电流工作。铁路的电力机车就是这种供电方式。
各电压等级常用
变压器
结线
方式
答:
500kV/220kV/35kV变压器多采用自耦变压器,高中压侧为星型接线,中性点直接接地,低压侧角型接线
,超前高中压侧330度。220kV/110kV变压器高低压侧均为星型接线,高压侧中性点直接接地,低压侧接地情况根据电网实际情况决定。35kV/10kV变压器高压侧采用星型接线,低压侧为角型接线,超前高压侧330度,中性...
35kⅴ
变压器
的工作接地怎么
接线
?
答:
在
35KV
高压系统中,为了限制单相对地短路电流抑制电弧过电压,
变压器
输出的电源系统一般采取中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经小电阻接地等
方式
进行接地处理。
升压变压器容量3150kva,高压侧
35kV
,低压0.4kV,求
变压器接线
组别。
答:
1、Yd11
接法
(高压Y接,低压d接);2、YNd11接法(高压Y接,并带中性点引出。低压仍然d接)以上两种,符合国家标准GB6451-2008的规定,属于标准产品,无需特殊订货。并且都有一组d接,
变压器
性能比较好。3、你当然也可以采用Yyn0接法;4、或Yy0接法。5、如果高低压之间,希望相位一致,就采用第3...
一座110
35kV
变电所,当110kV线路为六回路及以上时,宜采用下列哪种主
接线
...
答:
【答案】:D 根据《
35kV
~110kV变电站设计规范》(GB 50059—2011)第3.2.4条规定,35~66kV线路为8回及以上时,宜采用双母线
接线
。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。
变电所的主
接线
的
形式
有哪些?
答:
(1) 主
接线方式
:农村小型变电所一般为用电末端变电所,
35kV
进线一回,
变压器
单台容量不大于5000kVA,设计规模为一台或两台变压器。35kV进线可不设开关,采用单母线方式,出线一般不超过6回。接在母线上的避雷器和电压互感器可合用一组隔离开关,接在变压器引出线上的避雷器不宜装设隔离开关。另外...
110kV:电源进线2回,
35kV
:远期出线8回,10kV:远期出线10回的主
接线
...
答:
如果是终端变,110kV侧用内桥
接线
,
35kV
和10kV侧都用单母线分段接线;如果是联络变,110kV侧可以根据系统接入方案,选择单母线或者单母线分段接线,35kV和10kV跟终端变一样。应该是设备编号:一般来说1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指35kV,9开头的指10kV。针对你所说的35kV变电站,先说说开关的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv变电所有哪些接线方式
35kv变压器零线桩如何接线
变压器为什么接地
35kv变电站接线方式
35kv主接线方式
串联谐振能打变压器吗
变电站35kv母线分段接线
35kv油浸式变压器耐压试验标准
高压接地会跳闸吗