的设计依据是什么?
答:
变电所主变的容量和台数,对
变电所主接线
的选择将产生直接的影响。通常对大型变电所,由于其传输容量大,对供电可靠性要求高,因此,其对主接线的可靠性、灵活性要求也高。二容量小的变电所,其传输容量小,对主接线的可靠性、灵活性要求低。5)考虑备用容量的有无和大小对主接线的影响 发、送、...
35千伏变电站
1回35千伏出线,1台主变,35千伏开关柜内有母线条,
35千伏主
...
答:
1、可以看着是以单母线。2、别把这母线看的那么神秘,其实不就是在图纸上的一个节点吗?多条线路或变压器等接在同一节点上吗?3、一般确定母线的定义是:母线上要有母线电压互感器,常规的还有母线避雷器等
说明
35kV
降压
变电站
电气
主接线
的运行方式及其特点
答:
运行方式按照保证供电可靠性要求,
35kV
或110kV系统配网
变电站
都差不多。上图为标准的外桥接线方式,线路设置进线备自投,10kV侧901和902之间通过930分段设置分段备自投。其他比较多,不多说了...
35KV变电站主接线
图上的数字编号分别代表什么?
答:
通常1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指35kV,9开头的指10kV。针对
35kV变电站
,开关的命名规律:301是1号35kV主变的35kV侧进线断路器,300通常是指35KV母联断路器。901通常指35kV主变的10kV侧出线断路器,隔离开关,通常隔离开关都是配套断路器的,如3011是35kV主变的35kV侧进线断路器的线路侧隔离...
一座110
35kV变电所
,当110kV线路为六回路及以上时,宜采用下列哪种
主接线
...
答:
【答案】:D 根据《
35kV
~110kV
变电站
设计规范》(GB 50059—2011)第3.2.4条规定,35~66kV线路为8回及以上时,宜采用双母线
接线
。110kV线路为6回及以上时,宜采用双母线接线。
35kv 变电站主接线
图 避雷器旁边的变压器符号是什么?
答:
那是PT(电压互感器)供
变电站
作监控、保护等使用。
求
35kv变电站
电气一次部分初步设计 的资料 感谢 采纳后附送20分_百度知...
答:
主接线
代表了发电厂和
变电站
电气部分主结构,是电力系统网络结构的重要组成部分。3.1.2 一次系统设计原则(1)变配电站采用计算机监测与控制后对一次系统接线没有影响,一次系统接线方式及供电方案仍按有关要求与规定进行设计。(2)变配电站采用计算机监测与控制后,应发挥计算机的图形显示功能,模拟盘可以简化或取消。(3)...
变电站
电气常用
主接线
有哪些
答:
500kV及以上,常用3/2
接线
,或者4/3接线;110kV及220kV,常用双母线、双母线单分段、双母线双分段、3/2接线;110kV终端
变电站
常用内桥接线;
35kV
及以下,常用单母线、单母线分段接线。
35KV变电站
35KV侧两回进线,两回出线怎么处理?设计时一次
主接线
时只管...
答:
两回进线应该是双回路,出线应该是10
kV
的和进线没什么关系,主要是看有几台变压器如果一台只有一段母线,如果两台就有两段母线外加联络柜
110kV:电源进线2回,
35kV
:远期出线8回,10kV:远期出线10回的
主接线
...
答:
如果是终端变,110kV侧用内桥
接线
,35kV和10kV侧都用单母线分段接线;如果是联络变,110kV侧可以根据系统接入方案,选择单母线或者单母线分段接线,35kV和10kV跟终端变一样。应该是设备编号:一般来说1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指35kV,9开头的指10kV。针对你所说的
35kV变电站
,先说说开关的...
1