22问答网
所有问题
当前搜索:
35kv电气主接线图
35kv电气主接线图
,那三个圈圈是干什么用的啊?
答:
这是三相电压互感器(PT)的表示符号。该PT的一次绕组绕组为星形
接线
,二次绕组有两个,一个也是星形接线,输出电压为100V,另一个绕组是开口三角形接线,当系统发生对地短路时,开口处将出现三次谐波,可以导入保护使其动作。
燃气发电厂
电气主接线图
,看懂了一部分还有些有点模糊,想求证一下。_百...
答:
这是一个小电厂的
电气
一次系统图:有
35kv
、10kv、400v三个电压等级。有两台发电机组,高压厂用电互为备用。有两台主变,高压厂用电直接取自发电机出口,为了限制短路电流,发电机出口加装电抗器。低压厂用电采用双圈变压器供电。图上没有三圈变。那三个线圈的是电压互感器。图太小,又竖着,看起来很...
求
35kv
变电站
电气
一次部分初步设计 的资料 感谢 采纳后附送20分_百度知...
答:
电气主接线
是由各种主要电气设备(如发电机、变压器、开关电器、互感器、电抗器及连接线路等设备),按一定顺序连接而成的一个接受和分配电能的总电路。由于交流供电系统通常三相是对称的,故在
主接线图
中,一般用一根线来表示三相电路,仅在个别三相设备不对称或需要进一步说明的地方,部分地用三条线表示,这样就将三相电路...
35KV
变电站
主接线图
上的数字编号分别代表什么?
答:
通常1开头的指110kV,2开头指220kV,3开头指
35kV
,9开头的指10kV。针对35kV变电站,开关的命名规律:301是1号35kV主变的35kV侧进线断路器,300通常是指
35KV
母联断路器。901通常指35kV主变的10kV侧出线断路器,隔离开关,通常隔离开关都是配套断路器的,如3011是35kV主变的35kV侧进线断路器的线路侧隔离...
35kv
降压变电站
电气主接线图
我们要设计变电站要求是有两回进线
35kV
,4...
答:
差不多这意思,虚线部分是一样的
电气主接线
110KV单母线接线
35KV
10KV都是单母线分段接线 有图吗...
答:
110kV出线2回,适合用内桥
接线
,有图
本人有一张电容器组补偿系统无功的
电气主接线图
跪求哪位高人给详解一...
答:
这是一个三个电压等级的系统图,两台主变带联络,主变为有载可调,高压侧有两路进出线,单母线,接2组电压互感器,高压侧有套管CT,中压侧两路进线四路出线,带两组PT,低压侧为10
kV
电压等级,两路进线4路出线,带2组PT,8组电容器(每主变间隔4组电容器),综合办判断该站电压等级为可能为110k...
怎么样看
电气
一次
主接线图
?
答:
读
电气接线图
,首先要大概了解系统的潮流走向。要以潮流的分布从上往下读,系统电源容量,电压等级;进线有多少条;主变有几台,容量多大,变比多少,什么接线方式;出线有多少条,负荷多大。 然后看系统有何特殊的地方,比如进线是二分之三接线么(500Kv)?有没有电容器无功补偿?负载是衡功率的(...
...有
35kV
和10kV两个电压等级,急求其CAD平面布置图和
电气主接线图
...
答:
110kV是变电站的电压等级,是这个站的最高电压。站内110kV的电通过变压器变成
35kV
和10kV两个电压等级的电。电压等级 1:安全电压(通常36V以下);2:低压(又分220V和380V);3:高压(10KV-220KV);4:超高压330KV-750KV;5:特高压1000KV交流、±800KV直流以上 ...
110kv变电站一次系统
主接线
设计
答:
电气主接线图
.jpg 电气总平面布置图.jpg 屋外配电装置断面图.jpg 10kV配电装置平面、断面图.jpg 防雷校验图.jpg 接地网平面布置图.jpg
1
2
3
4
5
6
涓嬩竴椤
其他人还搜
35kv电气一次主接线图
35kv变电站主接线设计图
35kV升压站电气主接线图详解
35kv变电站电气主接线图讲解
35kv主接线图讲解
35kv降压变电站主接线图
三电压等级的变电所主接线图
35kv电抗器接线图
35KV变电站主接线设计