答:
深度不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m
。直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上的电缆则要求不小于1m的埋设深度。无法满足上述要求,应采取额外的保护措施。
35千伏直埋
电缆埋深
最少多少米
答:
最少需要0.7米
。根据《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T 5221-2005) 第6.2.1 条规定,电缆表面距地表面不应低于0.7m,穿越农田时不应小于1m;遇到冻土应埋在冻土层下,受条件限制时应采取防止电缆受到损害的措施。根据《 电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2007)第5.3.3 规定,电缆外皮至...
电缆埋
设时的深度应为多少?
答:
电力工程电缆设计规范;5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,
电缆埋置深度应符合下列规定: 1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。 2 电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于 1.0m。 5.3.4
直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下
,当无法深埋...
现在做一个
35KV
水下电力管沟,距河底最小
埋深
要多少?
答:
35kv户外直埋,埋深至少700mm,一般按照800mm的深度来做,另外穿越农田时至少1000
,。你这种情况需要在一定埋深的情况下,提前做弧形弯头,弯曲半径为电缆直径的10倍,距离河底的距离至少500mm。(线缆必须是交联绝缘,避免上下分层敷设,钢管必须是镀锌钢管)---纯手打,求采纳 ...
高压
电缆
沟埋设
规范要求
答:
【1】GB50168-92第5.4.2条 电缆埋置深度应符合下列要求:
一、电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不应小于1m
。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 二、
电缆应埋设于冻土层以下
,当受条件限制时,应采取防止电缆受到损坏的措施。 一般的在...
室外埋地敷设的
电缆
导管
埋深
不应小于多少
答:
1电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m
。2电缆外皮至地面深度,不得小于0.7m;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0m。7、
直埋敷设于冻土地区时,宜埋入冻土层以下
,当无法深埋时可埋设在土壤排水性好的干燥冻土层或回填土中,也可采取其他防止电缆受到损伤的措施。
施工现场
电缆
直接埋地敷设的深度不应小于多少米
答:
在
电缆
引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据
规范要求
采取保护措施。电缆在拐弯、接头、交叉,进出建筑物等地段应设明显的方位...
电缆
过道埋设时,应
埋深
多少cm,上下左右撒满细沙多少mm
答:
按照国标GB50217-2007《电力工程电缆设计
规范
》
要求
:1、挖沟的深度应使
电缆埋
置后的电缆外表面距地面的距离不得小于70厘米;当位于行车道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于100厘米。2、直
埋电缆
上、下应铺垫不小于100mm厚的砂或软土,且盖以混凝土板或砖,覆盖宽度应超出电缆两侧各50mm。软土或沙...
电缆埋深规范要求
是怎样的
答:
电缆埋深规范要求
一、电视线预埋 1:至少设置两个5孔插座,留一个给插排用,弱电插座只留一个网络电话插座和一个电视TV插座即可。电视柜高于插座顶端5cm左右即可。2:多留几个插座给影视盒子、功放、音响、游戏等,建议单独增加一个开关用于统一开关几个电源插座。3:订购一个比较高的成品书柜或定制...
电杆
埋深要求
答:
35 kV
及以下的架空线路多采用预应力钢筋混凝士电杆,电杆的
埋设深度
一般应根据有关规程和当地的土壤地质条件来确定,为了简化计算在一般的土壤地质条件下,
埋深
可按杆长的1/6左右来考虑。此外,也可根据表5--3决定,5--3对杆坑一般有以下
要求
(1)挖杆坑时.若坑基土质不良可挖深后换好土夯实,或加...