22问答网
所有问题
当前搜索:
35kv线路保护有哪些
35kv线路
的
保护有哪些
?
答:
一、对于高压侧为35KV及以上的工厂总降压变电所主变压器来说,
也应装设过电流保护、电流速断保护和瓦斯保护
;在有可能过负荷时,也需装设过负荷保护。但是如果单台运行的变压器容量在10000KV·A及以上和并列运行的变压器每台容量在6300KV·A及以上时,则要求装设纵联差动保护来取代电流速断保护。二、...
35kv线路
的
保护有哪些
?
答:
a)
35kV线路
应采用
保护
、测控一体化装置,三相操作插件应含在装置内。一般包含过流保护、重合闸、过负荷等功能 b)对于短联络线路、整定困难或合环运行的35kV线路,可配置光纤电流差动保护。
35KV
高压开关柜上一般都设
有哪些保护
各作用是什么?
答:
4.电压闭锁过电流保护:防止越级跳闸和误跳闸
,提高供电可靠性。5.
纵联差动电流保护
:专用于变压器内部故障保护。6.
长延时过负荷保护
:用于保护专用设备或者电网的过负荷运行,首选发信,其次跳闸。零序电流保护:1.零序电流速断保护:保护线路和线路后侧设备对地短路、严重漏电故障。2.定时限零序电流保护...
35KV
变电站一般会采用
哪些
继电
保护
如:过流速断?
答:
35KV线路保护:
无时限电流速断保护
,定时限电流保护,过电流保护,失压保护...等等 变压器的保护:
纵差动保护、瓦斯保护作为主保护
,过流保护、零序电流保护、过负荷保护、油位异常...等后备保护 自动重合闸装置,按频率减负荷装置...针对现在的变电站来说,都是最先进的继电保护保护装置,都趋向于电力...
35KV
高压开关柜上,一般都设
有哪些保护
?各作用是什么?
答:
保护有:1、继电保护:2、过电流保护
:a长延时断开 b短延时断开 c舜速断开 3、零序保护:a用电器和线路漏电 b三相负载不平衡 4、过电压与失压保护:a电压超过规定值或由于故障造成的停电,使断路器断开。5、防雷、避雷器:防止雷电由输电线路传输至开关柜内,造成过电压击穿和烧毁。
35KV
输电
线路
继电
保护
都需要什么保护呀??
答:
35KV输电线路继电保护一般有:三段电流电压方向保护、过流加速保护(前加速、后加速可选)、三相一次重合闸、低频减载保护、
零序电流保护
、过负荷保护、低电压保护、压力异常告警、弹簧未储能告警、TV断线检测等 保护按实际情况而投入,肯定有零序保护 ...
主变压器、
35kv线路
都
有哪些保护
,都跳哪些开关?
答:
其中差动保护是主保护,跳主变三侧,其它保护为母差保护的近后备或
线路保护
的远后备保护。中性点接地保护和不接地保护也跳主变三侧,其它保护根据现场实际情况决定怎么跳法,有些还跳母联断路器。
35kV
的
保护有
距离保护、零序保护、过流保护、也有配光差保护的,这些保护只跳本线路的断路器。
35kv
电网的
继电保护
答:
35kv电网的继电保护
,一般配置三段式电流保护。电流速断保护作为主保护,保护定值按躲过本线路末最大短路电流整定,保护范围随运行方式变化较大,为本线路的15~80%。配置定限时过电流保护作为后备保护,按躲过本线路最大自启动电流整定,作为本线路后备保护时灵敏度不低于1.5,作为下级线路后备保护时灵敏...
35kv
总降压变电所进线(架空线)采用什么
保护
?
答:
35kv
总降压变电所进线(架空线)保护,一般是
保护35kV
母线的,建议配置限时速断+过电流。电流互感器,一般配置在线路和断路器之间,看需求,一般是2个二次绕组,1个保护CT、1个测量CT。35kV系统,一般配母线PT。如果该站有多个电源,进线可配
线路
PT,做同期检测。有具体一次系统图比较好分析。
35kv
输电
线路继电保护
可以采用哪种保护方案
答:
35kv一般采用三段式电流保护,110kv一般采用三段式距离保护做主保护,三段式
零序电流保护
做后备保护,自动重合闸都采用三相自动重合闸
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
35kv以下的线路保护主要采用
35kv线路保护原理
35kv集电线路保护有哪些方面
35KV线路的保护类型是
35kv集电线路有什么保护
35kV线路保护后备保护
35kv主保护和后备保护
35kv有哪些保护功能和作用
35kv用户保护有哪些内容