答:
母线停电操作时,
电压互感器
停最后,就是保证在母线运行的情况下,电压互感器尽可能的为运用中的变电设备提供二次电压。当母线上的变电设备全部停完以后,就可以停电压互感器了。母线送电操作时,电压互感器最先送电,这个道理相同,也是为即将陆续恢复在母线上运行的设备预先提供二次电压。如果不这样操...
35KV
进线柜AB相装的
电压互感器
是干什么用的?
答:
这个称之为
线路电压互感器
一般情况是用来作为同期电压的;也可以用来作为线路保护重合闸检定线路有压、无压、检同期用的
35kV线路电压互感器
可以使用JDJJ2-35这种型号吗?
答:
35kV线路电压互感器
可以使用JDJJ2-35这种型号。电压互感器:电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功...
35kV电压互感器
一次保险配置规格要求
答:
例如如果主变故障跳三侧开关的话,如果不联调电容器开关,电容器反冲
电压
达到额定3倍左右(参考断路器切除进区故障的反击电压),这个时候PT一次电流瞬间会到达10A,PT肯定烧毁,如果有保险的只会烧毁保险。
35kV
、10kV主要面对的是用户,而且
线路
绝缘等级低,故障率高,对PT的损坏就比较厉害,更换PT的话需要...
35千伏的变电站炸电流互感器,
电压互感器
是什么原因,换了电流互感器,电...
答:
炸变电站电流互感器和
电压互感器
的原因可能是因为电流或电压超载、设备老化或故障。更具体地说,电流互感器可能会因为电流超负荷或内部组件损坏而发生炸裂。而电压互感器则可能会因为电压过高或内部绝缘失效导致烧损。如果更换了电流互感器后,电压互感器又开始烧变压器,可能是因为电流互感器损坏时造成的电压...
电压互感器
变比计算方式
35KV
额定电压是100/√3和100/3 变比较是多少...
答:
35kv
母线
电压互感器
变比为35000/√3100/√3/100/3电流互感器变比必须知道变压器的kva或者是一次侧的额定电流才能算出。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据
线路电压
的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,...
35kv电压互感器
拐点电压是多少
答:
40.5kV。
35kv电压互感器
是半绝缘电压互感器,一次绕组接地端(N端)设计时,靠近二次绕组,其一次绕组与二次绕组及地间的主绝缘承受的电压很低,GB1207-2006中规定6/10kV电压互感器工频耐受电压仅为3kV,拐点电压是40.5kV。
当用于
35kV
及以下中性点不接地系统时,
电压互感器
剩余电压绕组的二次额定...
答:
【答案】:B
电压互感器
的额定电压选择见题解表。题解表 电压互感器的额定电压此外,根据《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第16.0.7条规定,用于中性点直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V;用于中性点非直接接地系统的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100/3V。
导致
35KV电压互感器
烧毁的原因有哪些?
答:
35KV电压互感器
爆炸一般是由于内部过电流引起发热所致。(1)由于谐振或其他原因,PT上承受的过电压和过电流虽然幅值较小,但是时间较长,大量电能作用在Tv上并转化为热能,使其长期发热。破坏绝缘,压强增加到一定程度时便发生爆炸。(2) 由瞬间高幅值过电压引起的过电流。幅值达到一定程度的过电压会造成...
35KV
变电站
互感器
的电流
电压
的比值是多少,高压开关柜的电压等级是多少...
答:
35KV
变电站
电压互感器
的电压比是:35000:5,比值是7000。35KV变电站电流互感器的电流比是根据主变的容量而定。35KV变电站的高压开关柜的电压等级是
35kv
。10KV的高压开关柜的电压等级是10kv。6KV的高压开关柜的电压等级是6kv。6千伏的电压互感器的电压比是:6000:5,比值是1200 6千伏的电流互感器的比值...