35KV变电站
运行前对变压器做了哪些实验
答:
你说的情况应该属于现场交接试验的范畴,根据GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中对“电力变压器”交接试验的要求,电压变压器的试验项目应包括以下内容:(1)绝缘油试验或SF6气体试验;(2)测量绕组连同套管的直流电阻;(3)检查所有分接头的电压比;(4)检查变压器的三相
接线
组别和...
关于
35kV变电站
的站区布置,下列哪些描述是正确的?()
答:
【答案】:A、B、C 《
35kV
~110
kV变电站
设计规范》(GB 50059—2011)第2.0.5条规定,屋外变电站实体围墙不应低于2.2m。城区变电站、企业变电站围墙
形式
应与周围环境相协调。第2.0.7条规定,变电站的场地设计坡度,应根据设备布置、土质条件、排水
方式
确定,坡度宜为0.5%~2%,且不应小于0.3%...
110kv降压
变电站
,有7回
35kv
出线
答:
电气主
接线
需要根据其负荷重要性和供电可靠性选取,还要得考虑经济性~~~··一般选择双母线分段 或是双母线接线 (1)主变容量选择一般应按
变电所
建成后5-10年的规划负荷选择,并适当考虑到远期几年发展,对城郊变电所,主变容量应与城市规划相结合。(2)根据变电所带负荷性质和电网结构来确定主变容...
请教一下,
35kV变电站
选用变压器时选择35/10.5、37/10.5、38.5/10.5有...
答:
这没什么规定,标准引用。企业要引进何种参数的变压器,主要是依据相关线路的正常运行所承受的负载率,主要还是
变电站
的电源进线的的负荷情况,还有考虑到该地区的无功装置配置情况。总之,这些情况都要综合考虑,其中调度部门都会有一些相关数据作为参考!不知道这样的回答你满意不?如果还有这方面的问题,请...
35kv变电站
主变压器的保护
答:
3正常两台主变并列运行且一台主变中性点接地的
变电站
,当保护动作跳开中性点接地的主变时,汇报调度,将不接地主变中性点接地。4当主变停电,保护及二次回路有工作时,应将主变保护联跳各侧母联断路器的压板退出。未装间隙保护或间隙保护因故障停用的,应将联跳另一台主变的保护压板退出,待主变充电正常...
请教郭老师,
35kV变电站
的保护有几种,分别有什么作用,谢谢
答:
变电站内的无功补偿,主要是补偿主变对无功容量的需求,结合考虑供电压区内的无功潮流及配电线路和用户的无功补偿水平来确定无功补偿容量。
35KV变电站
一般按主变容量的10%-15%来确定;110KV变电站可按15%-20%来确定。4、调容
方式
的选择 (1)长期变动的负荷 对于建站初期负荷较小,以后负荷逐渐增大的情况...
电气工程师面试笔试题
答:
3、安装
方式
:欧式电缆分支箱采用的母排为穿墙套管
形式
,美式电缆分支箱采用的母排为异形母排。11. 两台主变的
35kV变电站
,如果采用安通尼的保护装置,主变保护应该如何进行配置?需要几台保护装置?(5分) 设置高后备、变压器差动、开关量信号的测量控制投切的测控装置,也有加低后备ASB225B高后备 AST211差动 ASR-221测控...
变电站
三图一表分别表示什么?
答:
答:
变电站
的三图: 1,电气系统原理图;2,电器布置图;3,电器安装
接线
图.电器元件明细表 电器元件明细表示把成套装置、设备中各组成元件(包括电动机)的名称、型号、规格、数量列成表格,供准备材料及维修使用。
35Kv变电站
无功补偿原则
答:
电力系统中功率由有功功率和无功功率两部分组成, 发电机是唯一能够提供有功功率的电气设备,故有功功率只能由发电厂中的发电机经过电网提供给用电设备,但能够提供无功功率的电气设备较多,除了发电厂中的发电机外,还有固定电容器、同步调相机、静止无功补偿装置SVG等,这些设备可以灵活的应用在各级
变电站
、配电室中,即无功...
你好,我现在在计算我们厂
变电所
继电保护整定值,但是现在算的有点晕了...
答:
例1:某
35kV
/10kV
变电站
,变压器后备过流保护1s断开10kV母联断路器,1.5s断开10kV主断路器,计算10kV出线保护定值时,定值计算人员按常规将10kV出线定值整定成速断0.5s,过流1s,造成该10kV出线短路越级断开10kV母联断路器的事故。例2:某变电站变压器
接线方式
为Yyd11线,由于保护整定人员,没有深入理解某装置变压器接线控制...