36kw三相用多大的电缆
36kw三相用多大的电缆
答:
36kw的三相电器工作时需要的电流较大,因此电缆的选择要注意。根据国家电气规范,
36kw三相电器所需的电缆的截面积应该为28mm2
,这是因为电缆的截面积越大,电阻就越小,传输的电流就越大,这样可以保证设备能正常运转,同时也能保护电器设备不受损害。另外,除了电缆截面积外,安装电缆的长度和环境条件也...
电机功率
36kw
要用多粗的铜
电缆
?
答:
36千瓦要用29mm²的铜电缆
。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率36kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=36/1.732/0.38/0.8=36/0.53=68A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流68A,查电缆手册YJV知,需要29mm²的铜电缆。
36kw的
用电器需要用多少平方
的电缆
答:
3相36kw的用电器,
明设需要用16平方铜线的电缆
,穿管需要增加到20多平方。
一台
采用三相
电供电的设备,功率是
36KW
,应该采用多少平方的铜芯
电缆线
来...
答:
6)电机工作方式,上述条件要知道才能算出最小的线径,要不然就只能估算,
36kw
380伏特电压,额定电流大概为70安培,如果电缆不是很长,环境温度不高,25
的电缆
就可以了,反之,电缆很长,环境温度很高,最好用35的。
三相
电炉
三十六
千瓦
用多大电缆线
答:
16平方的,36/13=12KW,12KW/380V=31.58A,
选用16平方电缆线
。要输送电能,线路中就要有电流流过,线路通过的电流越大,输送的电功率就越多。载流量,就是指线路导线所输送的电流量。具体每种规格的导线允许的最大载流量,国家规范有规定。运用时,负载所要求的最大负载电流,必须小于导线在空气中...
36KW
电机380v,应该用多少平方
电缆
?
答:
根据线路的长短,30米以内,可用10平方铜线 50米就用16平方铜线 100米就用25平方铜线 仅供您参考哦。
36KW的
电加热棒需要多粗
的电缆
接,
三相
的,一根9KW,总计4根,需要的电 ...
答:
16平方
的电缆
380V
36
千瓦,电流是
多大
,怎么计算的?用多粗的线?
答:
功率/电压/根号3/功率因数,
36KW
/380/1.732/0.85=64A。根据电缆对照表,建议选择16平方
的电缆
。380v总功率36千瓦加热器,每根12千瓦,分别接三根线,每根电流是多少,用多粗的线
三相
电热电路计算公式:I=P/1.73×380,36000÷657.4=54.8A,每根电流约为54.8÷3=18.3A,查电工手册2.5...
...电负载单相负荷220V,供电为
三相
4线,总功率为
36KW
,总电
答:
总功率为
36K W
,用
三相
四线平均每相功率为12K W,单相电每千瓦4.5安电流,12x4.5=54安,铜线每平方毫米通过的安全电流为5~7安,用16~25三相四线铜芯
电缆
36Kw
电加热和3Kw单相电机需多少平方的四心铜心
电缆
?
答:
36Kw
电加热和3Kw单相电机需10平方的四心铜心