380伏30千瓦用多大电缆线
30
个
千瓦380v需要多大
的
电缆
答:
一般来说,
30kw380v可以配10平方电缆
,三相380V30千瓦用10平方的铜芯线就可以了。
可以选用10平方或者以上的铜芯线
。4x16平方毫米标准四芯电缆,或者3x16+1x10规格的,如果使用单芯电缆还是16平方毫米;使用380V电源的30KW用电需要使用16mm的铜芯导线。电缆的大小由负荷功率、功率因素计算载流量,并根据...
30千瓦
三相电
需要多少平方的电线
?
答:
30千瓦三相电需要10平方的电线
。三相电就是380V,380V30千瓦电器的最大电流是79A,10平方铜线电缆安全载流是75A左右,所以用10国标平方铜线电缆就可以。如果不计成本最好用16平方铜线电缆,因为16平方铜线电缆可以载流100A,相对来说更安全一些。千瓦是功率单位,等于1000瓦特。千瓦早期主要用于电学,现在...
30KW电机用几平方线
答:
380V30kW的电机,如果长度限制在50米以内,
可选用 3x16平方毫米电缆
。计算过程:1、求电机的额定电流 Ie Ie=30 kW/(√3x380Vx0.8) ≈57A 【其中0.8是功率因数】2、根据 Ie 选择电缆的截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x16mm²的载流量是 68A>Ie,所以可选择。
功率30kw,三相电压
380V
,
用多粗的电缆
?
答:
额定功率=30kW,三相电压=
380V
,功率因数=0.85,额定电流=53.7A,可选
电缆
:10mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量65A,相应功率36.4
kW
,电缆满负荷时5%电压损失距离为159.1m;6mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量60A,相应功率33.6kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为103.4m;1...
30kw的三相电动机要
用多大
的铜芯
电缆
?
答:
30千瓦
的电机额定运行电流在54A左右,16平方铜
电缆
长期连续负荷允许电流在60A,25平方铜电缆长期连续负荷允许电流在77A,考虑到启动电流和非正常运行情况(电机故障),应选25平方铜电缆。如果是
380V
的电压,3000/380/1.732=45.58A,用16平方的有点小了,建议用25平方
的电线
;如果是220V的电压,30000/...
30千瓦
电机
用多少平方线
,
380V
答:
30千瓦
电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。1、正常情况下,
380V
电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加
电线
截面积。4、如果允许,...
三相
30千瓦
电机用多少
电缆
答:
1、
30 千瓦
,使用三相电时,电流大约为(功率因数取0.8):I=30 000÷(1.732×
380
×0.8)=57A 不考虑敷设方式、适应环境等因素,考虑设备启动电流稍大,建议采用16平方铝芯
线电线
或者10平方铝铜芯线。2、30 千瓦,使用二相电时,电流大约为:I=30 000÷220=137A 不考虑敷设方式、适应环境等...
30千瓦
电机
用多大电缆
?怎么算?
答:
1、正常情况下,
380V
电路功率37kw的电机需要用16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。2、电流=30000/380/1.732/0.75=60A,取16平方以上的铝线、10平方以上的铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过60A,要相应增加
电线
截面积。4、如果允许,应采用星--三角起动转换,或软起动,否则,也要...
380V
电源
30千瓦
的电器
需要多大的电线
,和漏电开关?如何计算电线大小...
答:
三相
380V
30KW的电器的额定电流为45.6A,若采用铜导线的话一般电流密度取4~5的话,那导线用10平方应该就够了。至于漏电空开的话,选DZ47-63L/3P 50A的就可以了,但是如果设备是电机类的话,空气开关最好选用D型的
380V
负载
30千瓦用多大电缆
答:
建议用16平方铜缆就够用了