22问答网
所有问题
当前搜索:
380v三相铝线拉200米怎么用
380V
10平方
铝线200米
最大能带动多少千瓦 电机 空调等
答:
三相380V
电路,10平方
铝线200米
最大能带动15千瓦 电机、 空调等。1、20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m。2、电压降设为30V,可用电流I=30*10/0.0283/200/1.7=31A。3、 电机 空调等功率因素取0.8。4、负载功率为350*31*1.732*0.8=15034W=15KW。
电源
380V
负载200KW距离
200米
需要多大平方的铝电缆
答:
需要120mm²单芯铝芯电缆,计算如下 1】计算电流:I=P/√3Ucosφ=
200
000/1.732×
380
×0.9≈340A 2】查导线安全载流表:单芯铝电缆120 mm²,安全载流量355A;如是3~5芯铝电缆,应放大一个规格,即150mm²。
380v
电压16平方铝芯
三相
四线超过
200米
能带多少功率?
答:
这个可以满足18.5千瓦以内的,根据16平方铝芯电缆载流量能确定通过的电流是最大75安培左右,所以是18.5千瓦的瞬间启动电流76安培,所以这个最大就是18.5千瓦正常的运行,22千瓦的运行时间不超过2小时。。
10千瓦的电机距离变压器
200米用
多少平方的
铝线
答:
正常情况下,
380V
电机10KW距离
200米
选用10平方毫米以上
铝线
。1、电流=10000/380/1.732/0.8=19A。2、20℃,铝电阻率:0.0283Ω·mm2/m,电压降允许10%,选30V。3、线路电阻R=0.0283*200*1.7/S=30/19,故,S=6.1,取10平方毫米铝线。4、如果
三相
略有不平衡,按最大电流重新计算截面积。...
9千瓦电机
380v200米
距离用多大的电缆线好?
答:
根据安全载流量选择导线,按电缆明敷,可选1.5mm² 铜电缆;按远距离送电导线线径:铜线:S=IL/54.4U,
铝线
:S=IL/34U 计算:需大于 3.48mm² 导线截面可满足要求。式中:I-导线中通过的最大电流(A)L-导线的长度(M)U`-充许的电压降(
V
),单相11V,
三相
19V(线损5%)S...
400KW功率,距离
200米
.
380V
电压用多大铝芯电缆?
怎么
计算的?谢谢_百度...
答:
负载电流约800A附近,按允许电压损失5%(20V)算,每根电线的电压降为10V,则每根电线的线阻:R=U/I=10/800=0.0125(Ω)铝芯电缆截面(
铝电线
的电阻率为0.0283):S=ρ×L/R=0.0283×
200
/0.0125≈453(m㎡)宜应用2根240
m
㎡铝电线并联输送。
380v三相
异步电动机频繁起动电流为900安至1200安距离电源
200米
问需配多...
答:
一:架
200米
高压线到你的电机旁边 S11-1000/10/0.4变压器一台 放在变压器旁边 而且考虑到频繁启动 电流也大 这个方案最安全 最省钱 二:如果不允许架高压线过来 那么低压电缆走地埋 铜缆 270平方 变压器S11-1000/9.5/0.4 变压器一台 江苏天华变压器有限公司 夏磊 ...
4千瓦潜水泵
380V200米
距离用多大
铝线
?
答:
4千瓦潜水泵
380V
,运行电流7A左右,使用1.5平方
铝线
即可,考虑启动电流大和
200米
距离因素,2.5平方铝线足够。
380V
电压,长
200m
,最大用电负荷为210kw,需多大的铝电缆线
答:
380V
电压,长
200m
,最大用电负荷为210kw,需240平方的铝电缆线。根据功率公式P=1.732UIcosφ有:I=P/(1.732Ucosφ)=210/(1.732x0.38x0.85)=375A(按
三相
市电计算,功率因数取0.85)查下面的电缆载流量表,考虑距离较远,选240的
铝线
。电压损失:距离:L=
200米
铜线电阻率:ρ=0.0283Ω...
20KW的
380V
电机
200米
远用多大的
铝线
?
如何
计算?
答:
电机线路按最大降压7%计算。20kw电机的电流是38安,允许单线电阻=220x7%/38=0.405欧姆。导线截面=0.0283x200/0.405=14mm2,所以,可选择16平方的
铝芯线
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
三相220v和三相380v的区别
三相380v转三相220v
单相220v变三相380v
三相380v电机怎么接线
三相220v和单相220v的区别
220v变380v三相变压器
380v20kw用多大的线
380v怎么接线
三相电10平方铝线