380v漏保下面接220v跳闸
你好,我想问问我在
380V
上接个220为什么会跳电,3相任取1相再接一根不...
答:
1、可能你220负载有问题(比如短路或漏电)2、可能因为你接的不是零线
,导致通过漏电保护器的电流增大使得漏保动作 3、可能是因为单相负载过大导致三相负荷极度不均衡使漏保动作 4、接错线短路了...如有帮助望采纳
三相
漏电保护
器对三相漏电保护器用
220v
为什么
跳闸
答:
380
伏没有零线的
漏电保护
器用于
220伏
时,电流会经过220伏负载流入零线,流入零线与流入大地没有区别,所以,三相漏电保护器测到火线流入了大地而误认为漏电了,所以
跳闸
。任何经过漏电开关的电流,不能经过漏电开关本身全部流回回路时,都会使检测磁环的线圈产生偏差电流而动作跳闸。
380v
配电箱
接220v
设备时接上就
跳闸
是什么原因?
答:
当将220V设备接到380V配电箱时,
可能会出现以下几种原因导致跳闸:电压不匹配:将220V的设备接到380V的电源上
,电源的电压超过了设备的额定电压,这会导致过压情况,配电箱会检测到过载并跳闸以保护设备和线路。短路或接错相:如果在连接设备时发生短路或接错相的情况,即相线(L1、L2、L3)的连接错误...
380v
配电箱
接220v
设备时接上就
跳闸
是什么原因?
答:
380v配电箱接220v设备时接上就跳闸是总开关三相漏电开关的保护
。进户线380v,而220v设备是二根线,用380v其中一根火线和一根零线,当用220v角磨机时,其中一根火线负载就大,造成三相不平衡,而其中220v角磨机火线即用于380Ⅴ又用于220Ⅴ负载过大,即220v火线过载,造成跳闸。
为什么
220V
电接在38O漏电电用了一阵就
跳闸
?
答:
这是漏电电流设置问题造成的
,也存在一种情况是用电器电流过大造成的,具体要看漏电按钮有没有跳出,如果跳出是漏电,没有就是过载 希望我的回答对你有帮助望采纳
三相
漏电保护
器为什么接两相会
跳闸
?
答:
漏电开关接两相应该是不跳的,我也没试过,实际工作中也很难遇到。最多用一
下
两相焊机,它也不跳呀。
漏保跳闸
必然是漏电或短路。短路检查哪里有短路故障。漏电就检查漏电。漏保它是有个零序电流互感器,进和出的电流相等它不会跳的,零序电流互感器相当于电流保安,怎么进就怎么出,走后门它肯定报警的...
三百八的电用220的电就
跳闸
不用就不跳为什么?
答:
②:接错线而
跳闸
。③:用电器漏电导致开关保护而跳闸。补充:单相电:一根火线一根零线
接入
用电器,我们说这个用电器用的是单相电。两相电:两根不同相位的火线接入一个用电器(比如说
380V
交流接触器,电磁线圈就是接2根不同相位的火线),应该是叫用的两相电吧。三相电:三根不同相位的火线接入一个...
380V
供电220单相插座带负荷
跳闸
是什么原因?
答:
估计是有
380V的
漏洞保护器,不易接出单相,除非零线也穿过
漏保
380
的
漏电保护
开关
接220
的电漏电会
跳闸
吗?应该怎么接
答:
380V的漏电保护
开关
接220V
的电,需将零、火线分别接一路就可以了,只要火、零线往返的电流相等,漏保就不会
跳闸
,但有漏电一样会跳。
电源是
380v
空开是3相四线带
漏电保护
,交流接触器是220的线圈,为什么一送...
答:
根据经验,这种三相、单相混用的电路容易发生因接线错误引起
漏保跳闸
,但是也不排除真的发生了漏电。因不清楚具体的接线方式,在这里不好判断。