一般来说,
11千瓦380v电机
需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ所以功率
11kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为
380V
。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的...
380V的电机怎么
选电缆?如
11kW
需要多大的电缆线,50米内的。
答:
380V的电机
,
11kW
需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率
11kw的
额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查电缆手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4mm²的铜电缆...
380V的电机
,
11kw
用多大的电缆
答:
380V的电机
,
11kW
【算一算你家装修要花多少钱】1、一般应该选择7平方的铝电缆或者是4平方的铜电缆。若要
计算380V的电机
所需使用的电缆平方数的话,则应该根据公式P=1.732UICOSφ来进行计算,其中COSφ是指功率因数,一般取数值0.8。2、假如380V的电机功率是
11kW的
话,那么通过公式可知电流I=11除以(1.732乘0.38...
11KW电动机的电阻
是多少,
怎样计算
?
答:
单相还是三相!先算电流!功率除于电压!
电阻
等于电压除于电流!
11kw电机
配多粗的电缆
答:
工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线
电阻
率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪选用16或25平方的铝线。2、11千瓦电机用多大电缆,
11KW电机
应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压
计算
,cosp是开花负载...
怎么计算
一台
380V
、
11KW的电动机
的启动电流和额定电流?
答:
11KW
三相
电机
的额定电流为21.8A,启动电流为额定电流5~7倍,即109~152.6A。由公式可知:P=UI I=P/U I额定电流=额定功率/额定电压=11000W/
380V
=28.8A I启动电流=I额定电流×5~7=109~152.6A。