380v11kw电机线圈阻值怎么算
额定电压为
380V
,额定频率为50HZ,
电动机
Y200L-4额定功率
怎么计算
答:
额定频率是电源频率,
计算
绕组匝数时才用到,对使用者只作负载电源参考,并无实质意议。计算额定功率是以满载时的电源电压(U)、电流(I)、功率因数(COSφ=0.85)、效率(η=0.9),公式:P=1.732×U×I×COSφ×η
380v11Kw
配多大空气开关?
答:
理论上所配的断路器刚刚好,因为
11KW
才23A电流(
380V电机
),额定电流的1.2~1.5倍配空气开关。不过如果直接启动的话瞬间电流很大,容易跳闸。太大了又起不到保护作用。
380v
,
11kw的电机
需不需要配变压器
答:
如果有低压电网,
380v
,
11kw的电机
不需要配变压器。
变频器的制动
电阻怎么
接
11千瓦
的
电机
选多大的制动电阻?
答:
制动
电阻
就是连接在变频器的制动端子两边,如下:连接在这个图的+,PB之间。如果
11KW的电机
,正常驱动负载,没有特殊情况的话,那么可以按照10%的能耗制动利用率来选型这个制动电阻,那么推荐50R,1.1KW的铝壳电阻就可以了,但是如果是你使用的时候,需要快速加速、快速减速,而且负载转动惯量也很大,那么...
请教,一个
11KW
功率的
电机
,要正常使用,
怎么算
出它的
答:
根据
电机
功率
计算
或查铭牌标示额定电流为依据,计算公式:I=P/1.732/U/COSφ=11/1.732/0.38/0.78≈21(A)1》接触器≥21A虽可免强应用,但不耐用,应取比额定电流大一倍的接触器才耐用。2》断路器应为额定电流的1.3~1.5倍,即~30A。3》小截面铜芯电线每平方安全载流量约4~6A(与长度...
11KW电机
三角形接法要多大的线和多大的开关以及接触器
答:
容量十一千瓦,额定电流22A,接触器选50.2.5平方的铜线就行。继电器选55相接近就行,空开选五十的
11kw
三相
电机
相间
阻值
2相1.5欧1相1.3欧电机可以用吗?
答:
一般用万用表测量是不太准确的。特别是到了欧母级,你可以通一下电,测试一下三相电流。如果三相电流基本吻合,就放心使用。空载时,电流小点,但是也应该平衡。只要三项电流大体平衡,这样就可以放心使用。
刚买了一台
11kw
,
380v
60Hz
电机
,用我们的50Hz 的频率能试机吗_百度...
答:
不行!电压和频率都不允许,若使用会有很大的电流,很快就会烧毁
电机
。要想使用,必须通过
计算
改绕组
线圈
。要电压和频率一起改才行。
11kW电机
工作电流多大?
答:
25平方的铝线。1、
11千瓦电机
工作电流22A左右,需要用多少方的铝线,=长度×铝线
电阻
率×每线工作电流/10压降=300×0.028×22/10=18.5平方,所以建议仪选用16或25平方的铝线。2、11千瓦电机用多大电缆,
11KW电机
应该用4平方的11/(1.732X0.38x0.75)=22A用标准三相市电电压
计算
,cosp是开花负载...
380V的电机怎么
选电缆?如
11kW
需要多大的电缆线,50米内的。
答:
11Kw电机
电流大约22A,电缆通常4方-6方。考虑50米距离,用6方即可。