15KW用多大接触器
控制电机正反转?
答:
15千瓦的
电动机电流约为30安~40安。一般电机用交流
接触器
触点电流一般为额定电流1.2-1.5倍。所以接触器要选择CJX2-5011的。选择接触器时考虑的因素:1、控制交流负载应选用交流接触器,直流负载选用直流接触器。2、主触头的额定工作电流应大于等于负载电路的电流,还要注意的是接触器主触头的额定工作电...
380
伏
15千瓦
电机直接启动要
用多大接触器
和热继电器啊 配
多大的
电流表...
答:
15千瓦电机直接启动,
需要配40A以上的接触器
,热继定值可以调节到35A的即可,电流表需要配套的电流互感器,互感器选择50/5的,电流表变比与互感器相同,表量程0-100A。
15KW
电机,我如何根据电机大小来选择
接触器
大小,热继电器保护值范围...
答:
15KW 电流为30A 接触器
按实际电流的1.5倍到2倍选择型号 热继电器按实际电流来选择型号 电流的计算公式为 功率除以√3除以电压除以功率因素
三相
380V的15KW
的电机应接
多大的
断路器、
接触器
、热继电器、导线?_百度...
答:
一般如果你选择带热继的话断路器可以选择大一点,18.5KW的可以选择63A的,要D型的,
接触器可以选择45或以上的
,要比额定电流大,一般1.2-2倍。热继选择中间电流为36A的,中间电流的意思是热继可以调节范围在36A上下,一般根据经验的话,最好电机额定电流在热继可调节范围的中间点以下,举个例子,比...
电动机
15千瓦
应配
多大的
交流
接触器
?
答:
380V,
15千瓦电动机可以选用额定电流为35-40A的交流接触器
。15KW电动机额定电流:15KW/(√3x380Vx0.8)≈28.5A 根据上述计算,可以选择30A的接触器。但经验证明,若接触器触头流过的电流接近接触器额定电流,则接触器触头容易烧蚀,特别是频繁动作的或负载是感性负荷(如电动机)的接触器。所以选配时...
15kw
功率的电器
用多大的
低压断路器,交流
接触器
型号
答:
你好,电压
380V
,
15kw
功率电流约30A。断路器额定电流一般按照负载电流的1.5-2倍左右选择。如果用于照明负载,选择40A或者40A以上的。如果是动力负载,冲击电流比较大的负载,比如电动机,选择63A的断路器。交流
接触器
推荐选择50A的。型号为CJX2-5011的交流接触器 ...
十五千瓦电机
用多大接触器
?
答:
这种专业的操作最好专业人士亲自进行,避免触电或者烧坏配件。一般电机用交流
接触器
触点电流一般为额定电流1.25倍;
15kw
电机额定电流30A,30*1.25=37.5A;可以选用40A交流接触器,仅供参考。
15个千瓦 可以用3210
接触器
吗
答:
15KW
功率,电流计算如下 电流=功率/电压/根号3/功率因数 15KW/
380
/1.732/0.85=26.8A。一般按照负载额定电流*1.5倍计算。接触器选择50A及以上的比较好。如果用在比较频繁启动的场合,建议选择5011
的接触器
。
三相
380V的15KW
的电机应接
多大的
断路器、
接触器
、热继电器、导线?_百度...
答:
朋友,你使用三相
380V的15KW
的电机。估算电流30A是正确的,断路器选30A的少了一点了,你要考虑电机启动电流啊,一般要选择40安左右的才可以。
接触器
选60A的也可以的。热继电器选30A的也小了,的采用大于30安左右的啊,导线是选承受210A的导线也完全可以的啊。你对于这些选择很不错的啊。
380
伏
15千瓦
电机直接启动要
用多大接触器
和热继电器啊 配
多大的
...
答:
如果直接启动,最好使用63安以上
的接触器
。热继选30-80安,启动电流一般视负荷而定,所以电流表选0--100安规格。
1