380v185kw用多大电缆
185kw
电机
用多大电缆
答:
185kw电机
用多大电缆
是不确定的,要确定电机所需电缆的大小,需要考虑多个因素,例如电机的额定电流、运行方式、距离和环境温度等。如果是三相
380V的185千瓦
,它的电机要选择用一条240mm的,又或者是两条3x95mm2的电缆来并联进行使用。185千瓦它的额定电流是在380a,假如使用铝线的情况下要用240的线,...
功率
185kw
,
380V
电压,星三角启动,离变压器有400米距离,求
要多少平方
铜芯...
答:
P=
185kW
,U=
380V
,L=400m,估算电流I=333A,启动电流取5倍=1665A,电压降取40V,R=U/I=40/1665=0.024Ω, S=0.0183x400/0.024=305㎜²。根据计算可选3×300㎜²铜芯
电缆
能满足要求的。
185
wk
380V
电动机需求
多大电线
答:
185KW的话需要
240方的电缆
185kw
电机
用多大
铜芯
电缆
距离40米?
答:
185kW
的电机
用多大
的铜芯
电缆
取决于电机的运行特性,以及距离是否会影响负载。一般情况下,185kW的电力电机使用25mm²或35mm²的交流电缆将满足要求,只要其距离不超过40米。如果距离超过40米,则必须考虑电阻等因素,因此可以提高导线尺寸以减少电阻,例如50mm²或以上。
380v185kw
空调外机
需要多大电缆
?
答:
要确定
380V 185kW
空调外机所需的
电缆
尺寸,需要考虑以下因素:电缆长度:电缆长度越长,电阻越大,需要更粗的电缆才能降低电缆电阻。电流大小:电缆电流承载能力取决于电缆的导体截面积。185kW的功率意味着电流较大,因此需要更粗的电缆。环境温度:电缆的最大承载能力取决于环境温度。如果环境温度较高,则...
185KW
电机,变频起动,
需要多大电缆
答:
超过90平方的
电缆
载流量就降低了.比较简单的计算方法,也是经验之谈.90平方以下电缆 1平方2个
KW
,90平方以上的电缆,1平方1个KW. 以上之3相.再给你个图对照下.
功率
185kw
三相电机(
380
Ⅴ电压),星三角启动。离变压器400米,用3X150平方...
答:
压降公式 △U=PL/CS
185KW
*400M/77*150㎡ 740000/11550=6.4% 压降在国标7%以内。完全苻合要求。可以用。这个
电缆
必须达到:全部参数是国家标准才行。许多奸商,只有部分参数达到国标,就冒充国标的了。
三相
380v
异步电动机功率分别是280KW,
380KW
,480KW分别要
用多大电缆
答:
2、
380Kw
电机用
185
铜缆 3、480Kw电机用240铜缆 1、一般来说,小型异步电机指的就是感应运转型异步电机。这种电机不只在启动时,在运转时也使用辅助线圈和电容器。虽然启动转矩不是很大,但其结构简单,信赖度高,效率也高。2、随负荷的大小,电机的额定转速也会改变。3、可以连续运转。4、使用于不...
185kw
电机
用多粗电缆
?
答:
185KW
三相异步电动机额定电流约330A,一般配用3*150铜芯电缆,传输距离远的话(超过50米),
电缆线
径适当放大。
218
kw380
供电
要多大电缆
答:
这功率下电流约为389A,”建议100平方或以上的
电缆