22问答网
所有问题
当前搜索:
380v24kw用多少平方的电线
24千瓦380
伏
需要多大的
线?
答:
功率24KW,
需要用截面积10平方毫米的铜芯电缆
。380V,24KW的三相设备,计算额定电流约24*2=48A(电力加倍),国家国标线截面积10平方毫米铜芯电缆载流量是16*4=64A。满足48A的供电负荷。10平方铜芯电缆载流量计升级按照16平方毫米铝芯电缆计算。铜芯电线电缆载流量标准电缆载流量口决:二点五下乘以九...
请各位,
380V24千瓦需要多少平方的电线
答:
用10
平方
铜线
380v
电机
24kw用多大电缆
答:
380V 1KW=2A 24KWX2=48A
10平方
铜芯电缆载流量:空气中敷设46A,地下敷设65A。16平方铜芯电缆载流量:空气中敷设60A,地下敷设84A。16平方电缆(包含20%电缆余量,48+48X20%=57.6A)地下敷设选10平方,空气中敷设选16平方。
24千瓦
电流要
用多大的电缆
线?
答:
额定功率=
24kW
,三相电压=
380V
,功率因数=0.8,额定电流=45.6A,可选
电缆
:6mm² PVC塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量48A,相应功率25.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为129.2m;4mm² PE塑料绝缘 单芯铜线,推荐载流量50A,相应功率26.4kW,电缆满负荷时5%电压损失距离为82.7m;16mm&...
急!!!
24kw的
负载,
380v的
电压,选导线铜线的线径是
多少
?怎么计算?
答:
P=1.732UIX0.8 算得I=45.58A 一般铜线安全计算方法是:2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米
铜电源线的安全载流量--65A。16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。25平方毫米铜电源线的...
380V
供电,
24KW用多大的
开关?导线该怎么选?请详解,谢谢!
答:
三相
380V
,一般1KW=2A,
24KW
=48A,
电线
选用10平方就可以了,RV10平方,或者BVV10平方,电线的过电流,有个电工口诀的,10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。 10
平方的
线,可以过到50A的电流,断路器可以选用DZ47-3P,D63A,3P就是三相,D63...
配电箱220V电压22KW,
380V24KW
该
用多大的电缆
可以
答:
铝电缆50平方毫米。24KW三相电选择电缆 额定电流I=P/1.732UcosΦ=24/1.732/0.38/0.8=45A 如果是近距离(几十米以内),
铜电缆10平方毫米
,铝电缆16平方毫米。如果是远距离(百米以上),铜电缆25平方毫米,铝电缆35平方毫米。如果介于远距离与近距离之间,铜电缆16平方毫米,铝电缆25平方毫米。
一台机器36kw,一台机器
24kw
,都是
380v的
,各自
需要
多粗
的电线
,求理科的大...
答:
36KW的机器: 功率因数取0.8的,假设是埋地,使用VV的电力
电缆
,多芯敷设(因为
380V
是三相电路),计算出电缆所需载流量为68.37,用10
平方的
线就可以。
24KW的
机器:同上,计算出电缆所需载流量为68.37,用6平方的线就可以。
蒸气电加热
24KW
发生器外接电源
380v
,请问
电源线
要
多少平方的
,
答:
按铜线一平方能载四到六个电流,
24KW的
电流也就在48A左右,铜线选择取中间值五,要用十
平方的
铜线
380V24KW
的蒸饭柜要配
多大的
主线和刀闸呢
答:
如果是二根线进380V,电流=24000/380=63.16A,,用100A的空开,如果线材不埋墙或管,并且不太长的话,线用2*
10平方毫米
的线基本可以满足,这个时候线是满负载的,留点余量的话,就用2*16平方毫米的线可以保证绝对没问题,如果用铝线,请增加一个规格。