22问答网
所有问题
当前搜索:
380v500千瓦用多大电缆
380v
功率是
500kw需要多粗的电缆
?
答:
500KW的功率,380伏电压,电流大约1000A\x0d\x0a1、
大功率输电宜采用单芯电缆
,建议采用(单芯电缆并联):\x0d\x0aYJY 0.6/1kV 1×240 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套单芯电力电缆\x0d\x0a或者YJLY 0.6/1kV 1×300 铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护单芯套电力电缆\x0d\x0a距离较远宜...
三相四线
500kw用多大
的
电缆
答:
该电线根据不同功率选择不同电缆:1、当功率因数为0.8时,I=500000/(√3x380x0.8)=983.6A,
因此需要选择120平方毫米的铜导线
。2、当功率因数为0.9时,I=500000/(√3x380x0.9)=797.7A,因此需要选择90平方毫米的铜导线。3、当功率因数为1时,I=500000/(√3x380x1)=743.6A,因此需要...
380v
功率是
500kw需要多粗的电缆
?
答:
这个问题要看负载性质,如果是单纯的电阻性负载,计算电流为:
500
/0.38/1.732=759A,查
电缆
载流量,185铜芯电缆在40℃的载流量是415A,
要使用
双拼3*185mm2的铜芯电缆。如果是电动机等负载还要考虑功率因数,启动电流、供电距离等因素,需要更大的电缆截面,具体问题具体分析。
380v
功率是
500kw需要多粗的电缆
?
答:
2017-12-15 电压
380v
,总功率500kw所需铜芯电缆的型号? 2 2014-03-18 500KW的功率,380伏电压,使用多大的电缆?装多少安的开... 23 2018-01-09 500KW的功率,380伏电压,要使用多大的电缆?开关该怎么... 5 2009-09-10 500千瓦的功率三相电要
用多大电缆
27 2014-06-26 380v 用电量
500kw 要
用...
500KW要
用多少安电开关,电压
380V
,
用多大
的
电缆
答:
500KW如果是三相电机功率它的电流(2倍于功率)1000A,空器开关取1.2--1.5倍,为1500A,
用300平方的铜芯线缆两条并联
。如果是发热功率它的电流为(1.5倍于功率)750A,空气开关取1150A,用的240平的铜芯线缆两条并联。电缆载流量估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,...
500KW
的功率,
380
伏电压,要
使用多大
的
电缆
?开关该怎么选择?
答:
用低压电源供那么大的负载不太合适,如果距离不大倒是可以,一般负载
500kW
功率的电流大约为850A,如果距离不大,
电缆要
用双拼240mm2的铜电缆,如果是距离远或是电动机等起动电流较大的负载还要增加截面。开关至少要选1000A的框架断路器。
三相
380
的电网中,
需要
为
500KW
的设备提供电源,应该选择
多大
截面积的铜...
答:
用V V 3*150+1*70的铜芯
电缆
,功率电流快速计算公式,导线截面积与电流的关系如下:功率电流速算公式:三相电机: 2A/
KW
三相电热设备:1.5A/KW 单相220V, 4.5A/KW 单相
380V
, 2.5A/KW 铜线、铝线截面积(mm2)型号系列:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 18...
电压
380v
,总功率
500kw
所需铜芯
电缆
的型号?
答:
首先需要知道
500kw
满功率运行时的正常工作电流 一般三相电路的电流计算公式为 电流=功率/电压/电压相位/负载功率因数 此处假设负载为电动机,线圈等感性负载,功率因数约为0.8左右(实际不同负载,功率因数不同)电流=500000/
380
/1.732/0.8,电流约为950A左右 此时可以使用双股的240平方的铜芯
电缆
并...
500
个
千瓦
三相电需
用多大的电缆线
答:
500KW
,电流1000A,可用400平方电缆2根并联使用,每根载流514A,两根并联载流1024A,最好用185的电缆3根并联使用,每根载流量为340A,3根并联1020A.如果变压器离控制柜近,可考虑采用铜排。电缆选购的要领:
电线电缆
作为电力传输的主要载体,广泛应用于电器装备、照明线路、家用电器等方面,其质量的好坏...
请问总负荷约
500kw
,配线距离70M,
380v
,要
用多大电缆
线!怎么计算!有20个...
答:
而
电缆
选择要看其电流大小 即线=P/根号3*U线*功率因数=500000/1.732*
380
*0.7=1085.2767A [根号3=1.732,U线=380,功率因数=0.7]根据每平方毫米6A计算截面S=180.879平方毫米[每相]可以选用185平方毫米4芯铜芯塑料阻燃电缆一根作为主电源 以上算法仅供参考 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
500kw用240平方线
500KW380v用多大的电缆
三相五线500kw用多大的电缆
总功率500千瓦用多大的电缆
500千瓦三相四线用多大电缆
500kw设备用多大电缆
380伏500千瓦需要多大电缆
已知千瓦数怎么配电缆
500千瓦用多大铜电缆