22问答网
所有问题
当前搜索:
380v电缆绝缘电阻标准
电缆
两线之间阻值多少合格?
答:
电缆相间的绝缘值参考对地绝缘值,低压
380V电缆
两相之间
绝缘电阻
大于0.5MΩ合格,10KV电缆相间绝缘电阻大于10MΩ才合格
电缆绝缘
阻值的
标准
是多少欧姆?
答:
电缆绝缘电阻
值
标准
:1.如果是1KV的电缆,其绝缘电阻值不能小于10兆欧。2.如果是1-3KV的电缆,要求绝缘电阻值不能小于200兆欧。3.如果是6-10KV的电缆,其绝缘电阻值的标准应大于400兆欧。4.如果是20-35KV的电缆,要求的绝缘电阻值标准是不能小于600兆欧的。5.如果是220KV的电缆,在绝缘电阻值...
高压
电缆
线路的
绝缘电阻
是多少
答:
高压线路和设备的
绝缘电阻
根据设备和电压等级的不同而不同。一般为:1、高压线路绝缘电阻一般不低于1000MΩ。2、运行中的线路:① 3KV 绝缘电阻一般不低于300--700MΩ。②6--10KV 绝缘电阻一般不低于400--1000MΩ。③ 20--35KV 绝缘电阻一般不低于600--1500MΩ。④每个绝缘子绝缘电阻一般不低于300...
电缆绝缘电阻
测量
标准
是什么?
答:
但是为了安全起见,1KV以下低压系最低均作10M左右为经验
标准
。另外计算电阻,铜线的电阻率为0.018欧/米/平方,R=0.018*电缆长度/电缆截面。电力电缆投入运行前,需要测量绝缘电阻的大小:1、1KV 以下的使用1KV 摇表:其值不应小于10MΩ。2、1KV 以上使用2.5KV 摇表: 3KV 及以下的
电缆绝缘电阻
值不...
380V
电机接地
电阻
不应该小于多少M欧?
答:
380V
电机接地电阻不应该小于0.5MΩ(0.5兆欧)。电机运行规程规定,380V电机用500V摇表测量绝缘,对地大于0.5兆欧为合格。新
电缆
要求比较高,线芯对外皮的
绝缘电阻
一般是:3KV应不小于50M欧;6KV及以上的应不小于100M欧。对于旧电缆没有明确
标准
,主要受其环境温湿度和其它因素影响,所以不同时间的...
380V
电机接地
电阻
不应该小于多少M欧?
答:
对于
380V
电机的接地电阻,
标准
建议不应小于0.5兆欧(MΩ)。电机运行时,通常使用500V的摇表进行绝缘检测,如果对地电阻大于0.5MΩ,视为合格。新
电缆
的
绝缘电阻
要求较高,线芯与外皮间的电阻在3KV时应大于50MΩ,6KV以上则需大于100MΩ。旧电缆的绝缘阻值因环境因素而变化,经验上,以电压除以...
电气设备的最少
绝缘电阻
是多少可安全使用?
答:
1、
380V
以下的低压设备用500V兆欧表(摇表)测量大于0.5兆欧视为合格。2、1千伏以上设备的,用1kV或者2500V摇表来摇测,每升高1千伏
绝缘电阻
要求提高1兆欧。
电缆标准
的
绝缘电阻
是多少?
答:
4、被测电阻值越高,达到平衡的时间则越长。因此,测量时为了正确读取被测电阻值,应在稳定后读取数值。在通信
电缆绝缘电阻
测试方法中规定,在充电1分钟后读数,即为电缆的绝缘实测值。5、但是在实际上,此方法有些不妥,因为直流电压对被测材料加压时,被测材料上的电流是电容电流,既然是电容电流,...
电缆绝缘电阻
值多少为
标准
答:
1kv以上的动力
电缆
,使用1000
V
摇表测量,电力电缆可能在10度时就开始发热,1kv以上的电缆,使用2500V摇表测量,电缆温度不超过250度。控制电缆,使用500V摇表测量,
绝缘电阻
不小于0.5兆欧。电力电缆,在常温下靠自容制电缆,温度高时,不至于损耗太多,电压降也小。电缆是用一根或者多根相互绝缘的,外面再...
三相
380v
电机测
绝缘电阻
用多少伏兆欧表
答:
用1000
V
兆欧表。一般500V以下的电气设备,用500V兆欧表完全可以达到测试目的。兆欧表除了测
绝缘电阻
外,还有直流耐压试验的作用。500V不击穿,也不能保证1000V一定不击穿。当然,这种情况遇到的不多,所以,用1000V兆欧表只要不击穿,测量结果更安全些。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v电缆电阻多少可以送电
怎么看380v电线电阻合不合格
电缆电阻值标准对照表
380V电线相间绝缘电阻标准多少
零线与地线之间电阻500千欧
380v三相电缆绝缘最低能使用
380v绝缘电阻对照表
380v电缆功率
绝缘电阻