3kw电机电阻值为多少正常
一台
3kw的
三相水泵,在
正常
情况下
电机
线圈之间的
电阻
应该
是多少
欧姆?
答:
不过,在一般情况下,
3kw的三相电机线圈之间的电阻应该在1-10欧姆之间
。如果电机线圈之间的电阻超出这个范围,就说明可能存在线圈损坏、接线错误、绝缘老化等问题,需要进行检修或更换零件。需要注意的是,尽管电阻值可以提供一定的参考,但不能作为判断是否正常运行的唯一标准。最好还是通过测量电机的电流和功...
3千瓦
电机电阻是多少
答:
3千瓦三相异步电机的交流阻抗是:3×380×380÷3000=19.2欧姆
;直流电阻就是绕组铜线的直流电阻,一般在零点几欧姆。一般三相动力用电动机一相线圈的电阻都在1欧以下,容量越大,线圈的电阻越小。1欧以下的电阻用普通万用表是测量不出来的,要测量普通动力电机线圈电阻时,通常采用双臂直流电桥。 电动...
3kw电机
直流
电阻是多少
答:
3.5 Ω R = P / I²测出三相的
电阻值
(A1;A2;A3):救出三者的平均值:A0=(A1+A2+A3)/3;再拿任一相的值(A1或者A2或者A3)与平均值A0相减得到的差等于B,去除以平均值A0再除以100%,得到的值C不超过2%即为合格 C=(B/A0)/100% ≤ 2 ...
一台
3KW的
380V
三相电动机
,外接电缆的线间
电阻是多少
?
答:
外接电缆的线间电阻越大越好,
相间的绝缘电阻不能低于0.5M
。低于0.5M说明相间绝缘过低。万用表一般测量线圈电阻,阻值较低。单相电机高的也只有100多Ω。用高阻挡(20M)也可以测绝缘电阻,但是因为万用表电压不高,测量结果会有误差,可能万用表测出来绝缘良好,摇表测出来却漏电,因为摇表的电压有50...
3kw
三相异步
电动机的
线圈
电阻
大概是多大?请各位师傅们告诉一下。_百度...
答:
星形解法测量,
每一绕组阻值在 5~6Ω 左右
整流桥制动3千瓦的交流
电机
需要多大的
电阻
?
答:
整流桥制动3千瓦的交流
电机
需要约3.2欧姆的
电阻
。整流桥输出的是脉动直流电,包含纹波电流,所以想做成“纯”直流电需要用滤波电路。最简单的滤波电路就是RC滤波,通过电阻把纹波电流消耗掉,输出比较平滑的直流电。合利士是一家专业的电机智能装备国家高新技术企业,致力为国内外客户提供新能源电机系统、...
380V各种功率的
电机
直流
电阻
分别
是多少
啊?
答:
电动机
,单相
电阻
一般直流电阻,主绕组,10---25左右欧姆,副绕组,8---30欧姆,因每个
电机
不同,三相电阻,3---0.5欧姆,功率为3千瓦到20千瓦。根据相对估算。
电动机的电阻值
多大
是正常
的
答:
三相
电机
绕组
阻值为
不大于2%才算
正常
。电机的三相直流
电阻
的不平衡国标要求不大于2%。实际是小电机10%,大机组5%来验收。在电机试验中测量绕组的直流电阻时,一般采用直流电阻测量仪表(如电阻测试仪、直流电桥等)直接测量,有时使用电压、电流法。阻值的大小与电机型号有关,没有统一的数值。电机功率越...
3Kw
三相
电机电阻
相差两欧
正常
吗?
答:
一般不平衡度都
是
取≤±5%(即任意一相的电阻与三个相的电阻的平均值相比,相差不超过5%)。直流电阻检测用电桥测量。 电阻偏差一般是说相差百分之几,不能说相差几欧。如56机座小
电机电阻
有几百欧,差1欧根本就没关系;而200机座以上电机电阻一般只有零点几欧,你要是差了1欧,这不是玩完了。
三相电动机的
绝缘
电阻
应该不低于
多少
欧
答:
对于额定电压为380V
的电动机
,使用500V或1000V的摇表对地测量,绝缘
电阻值
大于0.5MΩ即
为正常
(越大越好)。对于6KV的电动机,应使用1000V-2500V的摇表测量绝缘电阻,其值不应低于6MΩ。对于380V的电动机,使用500V的摇表测量绝缘电阻,其值不应低于0.5MΩ。绝缘会逐渐老化,因此通常对于500伏...