22问答网
所有问题
当前搜索:
3kw电机需要多大空开
3KW电机需要多大空开
答:
如果是220V50HZ交流电,
3kw用13.636A的空开
。计算过程如下:功率P=电压U×电流I,I=P÷U=3000÷220≈13.636(A)对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)所以,
3KW的电动机大约6A多电流 空开
(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流...
3KW的电机用多大
的
空开
啊!
答:
建议采用
25A容量的空气开关
。
3kw电机用多大空开
答:
如果是220V50HZ交流电,
3kw用13.636A的空开
。计算过程如下:功率P=电压U×电流I,I=P÷U=3000÷220≈13.636(A)
三千瓦
的
电机
该
用多大
的
空开
,多大的
答:
三千瓦的电机一般是三相380V的,额度电流7A左右,
用D类10A的空开就可以,如果是单相220V的电机,额度电流大约12A,需要用16A的空开
三相
电机用多大空开
答:
3KW电机的电流大约是6A左右,使用1.5平方及以上的铜线或2.5平方铝线就可以。
需要使用10~16A的3P漏电空开
。三相电机的额定电流一般按照2A / 1KW 估算。3KW就是大约6A左右了。1.5平方铜线和2.5平方铝线的安全载流量大约是12.5A左右,所以满足使用条件。漏电空开要选择大于6A的3p的漏电空开,稍微留一些...
3kw电机
如何选
空开
答:
一般可以按
电机
额定电流的1.5倍选用
空开
。
请问
三千瓦电机
配
多大
的
空气开关
,交流接触器,热继电器,及多大的铜...
答:
10A的开关,9A的接触器,1.5的线
请问一台
3KW的电动机用多大
的,开关,接触器,热继电器呢?求经验算法...
答:
3KW的电动机
大约6A多电流,
空开
(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选
空气开关
25A的。交流接触器:选大于交流异步电动机的额定电流的1.2倍以上,9A或12A的都可以。热继电器:选交流异步电动机的额定电流的1.1---1.5倍的。整定为电动机的额定电流(电机铭牌上的额定电流)。
380V100A三项
空开
直接接三项
3KW电机
可行?
答:
答:380V100A三相
空开
直接接三相
3kW电机
不可行。解析:380V100A三相空开的额定工作电流为100A,而三相3kW电机的工作电流,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/√3*U*cosψ=3000/(1.732×380×0.8)≈5.7A【其中P为功率,√3=1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为...
我新买了一台粉碎机,使用
3KW
单相
电机
,请问怎样配
空开
,接触器,热继电器...
答:
3KW
功率的工作电流在220伏单相电下,是3000/220=14安,因此买不小于这个电流的
空气开关
即可,接触器,热继电器,触点电流也是一样。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
380v3千瓦用多大的空开
3千瓦用多大的空开
3KW电机用多大漏保空开
3千瓦三相电机配多大空开
3千瓦需要用多大的空开
3千瓦电机用多大的空开
三千瓦动力用多大空开
3kw伺服电机空开用多大的
3kw的电机用多大的断路器