22问答网
所有问题
当前搜索:
3千瓦潜水泵额定电流
三相3KW
潜水泵
用哪种开关控制?
答:
可以用DZ47-63,10A的小型断路器控制。也可以增加按钮、接触器、热继电器来控制。具体选用哪种方式要根据现场情况和实际需要来决定
380V 三项
水泵
每项运行
电流
是18A,请问是多大功率? 怎么计算的? 请大 ...
答:
三相电
的水泵
功率计算,查《电工手册》计算公式:P=I×380×0.85×0.85×根号3=I×474.97 。所以,18A×474.97=8.59≈8.6KW。查手册,水泵电机一般是采用“J”系列电机,最接近18A电流的“J”系列电机的功率是10个
KW
,手册上标的
额定电流
是19.4A。上图就是《电工手册》的部分数据可参考。
5kw三项
潜水泵
用多少a漏电保护器多少平方线
答:
你好,5
千瓦
三相
水泵
,
电流
约为10A。漏电保护器按照负载电流的1.5倍左右选择,建议选择16A的漏电保护器。供电距离如果在30米以内,电缆截面建议选择
3
*1.5平方的。以上仅供参考。
额定
2.2
kw
两相
潜水泵
启动
电流
多大,需要多大的空气开关
答:
用16A的D型脱扣断路器即可。单项电机的启动
电流
是正常工作电流的
3
至5倍,2.2KW电机,启动电流大约是35至40安,D型脱扣的空开在短路或者过载时跳闸而电机启动电流是可以避开的,因为热脱扣器需要一定的时间,这段时间足以让电机完成起动。
30瓩
潜水泵额定电流
是多少?
答:
30KW/(√3×380V×0.8)≈57A
220v经变频器380v为3KW能带2.2
KW潜水泵
吗?
答:
从功率方面来讲,380V的3KW变频器是可以带动2.2KW
潜水泵
的,但需要考虑一个实际情况,就是220V的线路的线径,是否能够承载这么多的
电流
,只要线路线径足够,电源电压正常的情况下,是没有任何问题的。变频器
25
千瓦
扬程310米
潜水泵额定电流
是多少?
答:
如果
水泵
的额定电压是三相380V,则
额定电流
是:25
KW
÷(√3×380V×0.8)≈47.5A
3千瓦
的
潜水泵
双叶轮扬程30米压力能有多少?
答:
一般十米扬程有一公斤压力,你的
潜水泵
有四五公斤压力。
3
寸三相
潜水泵
多少
千瓦
答:
3
寸三相
潜水泵
根据扬程不同,电机功率差别很大。功率范围为1到13
千瓦
。潜水泵是深井提水的重要设备。使用时整个机组潜入水中工作。把地下水提取到地表,是生活用水、矿山抢险、工业冷却、农田灌溉、海水提升、轮船调载,还可用于喷泉景观,热水潜水泵用于温泉洗浴,还可适用于从深井中提取地下水,也可用于...
6000伏900
千瓦
的
潜水泵额定电流
是多少?
答:
根据三相电公式 P=√3×线电压×线电流×功率因数 线电流=P/(√3×线电压×功率因数)线电流=900KW/(√3×6000V×0.8)≈108.3A 三相6千伏900
千瓦潜水泵额定电流
是108A。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜